这种结构的现浇板如何配筋?
近日在一工程上碰到了这样一件事情:一剪力墙结构的高层住宅楼,原设计图上,在每一层的楼板标高处都有几块悬挑的空调板。该悬挑板为一边固定在墙体上,另外三边为自由端的典型悬挑板。仅配置上部钢筋,与现浇楼板同时浇筑。后来业主出了工程变更,对其中的一块悬挑板变换了位置,变成了三边固定在墙体上而一边为自由端的板。在刚出变更的时候,甲方说该板的配筋仍按悬挑板来配,即只配上部钢筋,而不配下部钢筋。后来甲方又找设计人员出了专门的变更图,设计变更意见为只配置短向的板底部钢筋,而不配置上部钢筋。我个人认为这两种做法都不妥,但又找不到具体的依据和参考资料。所以在此向各位专家请教,像这种类型的现浇板到底如何配筋,其受力形式又是怎样的,请各位不吝赐教!谢谢!:L[ 本帖最后由 xie761128 于 2009-5-11 19:35 编辑 ]
砖混结构的现浇板裂缝的形成
工程介绍:某小区一住宅(6+1),7度(0.1g),天然地基,按旧规范设计,03年3月开工,8月初主体完工,9月底竣工通过验收。裂缝发现时间:11月中旬。裂缝描述:1)部位在两单元连接处(图中虚线线内);2)垂直于建筑长方向(如图中标注线条);3)出现在夸中,四角及四周没有裂缝;4)裂缝是通缝且上大下小而不是上小下大(上部最大为0.6mm,下0.4mm);5)墙体没有开裂,窗四角无裂纹,墙体及圈梁水平裂纹;6)裂缝每层位置并不规律,但在灯线附近;6)裂缝出现在2~5层楼面,2~3层最大,屋面及复式层没有。建科院结论:温度影响裂缝,目前不影响承载力,但影响美观,续采取处理措施。同事及我们的意见:1)排除配筋不足、地基不均沉降;2)温度影响,裂缝位置在建筑中部,是温度应力较难分散的部位;我们没有在此部位设置温度钢筋(我们通常是在屋面部位设置),规范GB50010-2002中10.1.9提到这一点,但我们认为这不是主要的原因,因为我们已往也这样做却没有出现这种现象;3)电管采用的是塑料管,对裂缝有诱导作用;4)最重要的是施工,因为砼浇注在夏季,且因工期紧,楼面提
现浇混凝土建筑结构施工手册
书名: 现浇混凝土建筑结构施工手册作者: 侯君伟 主编出版社: 机械工业出版社出版日期: 2003-05-01简介: 本书系统介绍了近年来我国在现浇钢筋混凝土建筑结构施工方面所取得的综合技术经济成果。围绕钢筋混凝土建筑结构施工,广泛叙述了在模板技术,钢筋连接技术,高强度、高性能混凝土以及预应力混凝土技术等方面的新材料、新工艺与新设备,具体体现了我国现浇钢筋混凝土结构的工业化、机械化施工程度的提高。目录:前言1.综述2.混凝土结构施工的机具选用3.模板技术4.钢筋工程5.混凝土技术6.预应力混凝土技术7.普通混凝土结构工程的施工8.预应力混凝土结构工程施工附录参考文献