钢框架柱长细比验算指标前后不相符,高手请进
三、构件设计验算信息 * Uc --- 轴压比 * * Nu --- 计算轴压比的控制轴力 * * JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限) * * JCJC --- 配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) * * f --- 钢构件的允许应力 * * F1 --- 钢构件的正截面强度验算应力 * * F2 --- 钢构件的平面内稳定验算应力 * * F3 --- 钢构件的平面外稳定验算应力 * * Px --- X方向强柱弱梁验算结果 * * Py --- Y方向强柱弱梁验算结果 *N-C= 10 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 10* 400* 400* 15* 400* 15 Cx= 1.63 Cy= 1.25 Lc= 3.50(m) Nfc= 5 Rsc= 235 RLIVEC= 0.85 钢柱 工形截面 ( 14)Mx= 65. My= -58. N= -1089. F1
satwe计算两层混凝土框架
一施工图,跨度8米,两层框架,每层高3.9米,楼面恒4.5和活2.5,屋面恒6.0和活2.0,没有次梁,(别讨论为什么不加次梁)地震烈度7,类别3类,柱子截面500X500,C25混凝土底层轴力-1230KN,,有经验的高手估算一下,计算的轴力是否偏小?轴压比最大的只有0.4,(别讨论柱子截面大,应是400X400)如果限制最大轴压比是0.8,想知道轴压比一般控制在多大合适梁的挠度一般控制在多大合适,裂缝宽度呢?按图建的模型,荷载也一样,为什么计算出的楼板配筋最大的底筋12间距200,负筋14·200,图纸是底筋14间距200,负筋16·200,梁的钢筋也比图纸的小的多,用手算,板的配筋更比图纸小10@150,就够了,有经验的高手是怎么调整配筋的?