小弟结构设计新人,请教大家。在做一个三层钢框架结构,局部开洞较大,洞口处的柱子上下通长,所以长细比较大(柱子为方钢管柱)。在SATWE中参数设定时,如果勾选“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”,计算完成后,洞口的钢柱长细比没有超限;如果不勾选,则长细比超限。SATWE说明书中建议进行整体分析时勾选强制刚性楼板假定,进行构件验算时则不勾选,那么也就是这个结构的钢柱长细比确实超限了,应该对柱截面进行修改?
另外,在柱子截面不能太大的情况下(建筑要求不能超过900),通过减小钢管壁厚和增大柱子顶端梁的刚度是减小长细比比较有效的方法,那么还有别的方法吗?