小弟结构设计新人,请教大家。在做一个三层钢框架结构,局部开洞较大,洞口处的柱子上下通长,所以长细比较大(柱子为方钢管柱)。在SATWE中参数设定时,如果勾选“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”,计算完成后,洞口的钢柱长细比没有超限;如果不勾选,则长细比超限。SATWE说明书中建议进行整体分析时勾选强制刚性楼板假定,进行构件验算时则不勾选,那么也就是这个结构的钢柱长细比确实超限了,应该对柱截面进行修改?

另外,在柱子截面不能太大的情况下(建筑要求不能超过900),通过减小钢管壁厚和增大柱子顶端梁的刚度是减小长细比比较有效的方法,那么还有别的方法吗?
免费打赏
xiaosunstruc
2011年12月13日 18:59:32
2楼
有谁知道钢框架柱的长细比跟楼板刚度是什么关系?
回复
shenkim880619
2011年12月31日 16:15:18
3楼
可以选择定义柱底标高,这样穿层柱可以精确计算了。。
回复
酷币的画图
2014年06月27日 10:58:12
4楼
有谁知道钢框架柱的长细比跟楼板刚度是什么关系?
回复
zww201111
2015年02月09日 10:32:55
5楼
有没有大师解释一下
回复
pcdesign3
2015年03月05日 15:15:28
6楼
算刚度时假定,算内力时不假定
回复
飞雪无痕0225
2015年05月07日 17:13:40
7楼
应该是梁刚度小 约束不了柱子的缘故吧
回复
水木人生
2019年01月31日 17:00:23
8楼
计算中不应该强制刚性楼板假定