答:下部钢框架一般包含混凝土楼层和使用活荷载,地震作用大,应按《钢结构设计标准》 GB50017-2017设计,若上部门式刚架屋盖为轻屋面,且不上人,地震作用不起控制作用,可按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 GB51022-2015设计。 圳性木正口纵快门钢桩加是指沿纵横方向均电框加承出性木手 重和抵抗水平作用的结构体系。框架的梁柱多采用刚接。一般可分为无支撑框架和有支撑框架两种形式,广泛适用于各类多高层工业和民用建筑中,俗称为“普钢结构”。
GB50017-2017设计,若上部门式刚架屋盖为轻屋面,且不上人,地震作用不起控制作用,可按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 GB51022-2015设计。
圳性木正口纵快门钢桩加是指沿纵横方向均电框加承出性木手
重和抵抗水平作用的结构体系。框架的梁柱多采用刚接。一般可分为无支撑框架和有支撑框架两种形式,广泛适用于各类多高层工业和民用建筑中,俗称为“普钢结构”。
“轻钢结构”和“普钢结构”在设计中的差异主要体现在以下几个方面:(1)设计对象和设计依据的规范不同,“轻钢结构”主要依据《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》
GB51022-2015和《冷弯薄壁型钢
结构技术规范》GB50018-2002,“普钢结构”主要依据《钢结构设计标GB50017-2017《建筑抗震设计规范》
GB50011-2010(2016年版)、《高层民用建筑钢结构技术规程》 JGJ99-2015。
(2)荷载的取值不同,特别是风荷载和屋面活荷载。
(3)计算分析的方法不同,特别是计算长度系数的确定和局部稳定的计算。
(4)计算结果的限值和构造要求不同,比如对变形和长细比的控制值
等。
下部钢框架、上部门式刚架结构在进行三维建模时总信息中的结构类型选择“钢框架结构”,上层的门式刚架结构可以在特殊构件定义中指定为“门式钢梁”和“门式钢柱”,并按照需要设置柱脚为刚接或铰接(一般默认是刚接)。屋面纵向刚性系杆定义为两端铰接。风荷载计算时可以在“风荷载”中分别让软件自动生成,也可以手工修改风荷载的相关系数,特别是坡屋面的纵横向风荷载体型系数,根据坡屋面的形式和不同区域,系数取值也各不相同,且存在较大的风吸力,这和常
规平屋面的框架结构是存在明显区别的。详细规定可以参见《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 GB51022-2015第4.2节。
在整体计算之前,注意核实抗风柱传给屋面系统的水平荷载是否正确。还要查看软件自动生成的门式
刚架在平面内和平面外的计算长度是否正确。若存在问题,应进行手工修改。