框架混凝土1米5夹层,如果按层高1米5建一层的话 侧向刚度比能到10 明显竖向不规则了~~有没有更好的处理办法呢? 我是新手请给位大侠支招!谢谢~~
框架混凝土1米5夹层,如果按层高1米5建一层的话 侧向刚度比能到10 明显竖向不规则了~~有没有更好的处理办法呢? 我是新手请给位大侠支招!谢谢~~
2楼
帮楼主顶起来
回复
3楼
1.5m夹层若作为主结构楼层,则层高太小和层高差异过大,会形成短柱或超短柱,以及竖向刚度突变。
1.5m夹层可采用上层吊柱或下层立柱,形成次结构,夹层与主框架柱分离。
回复
4楼
这样有办法建模么?
还是不清楚,请各位大虾详细指点。。
回复
5楼
次结构不参与整体分析,只是作为荷载加到主结构上。。。。
回复
6楼
次结构不参与整体分析,只是作为荷载加到主结构上。。。。
回复
7楼
个人觉得上层吊柱的方式和下层立柱两种方式都可以,但感觉下层立柱容易形成短柱,上层吊柱好似又不大稳定!能不能做成转换结构呢?
回复
8楼
貌似规范要求必须建一层来算的
回复
9楼
夹层不好处理,参考上面提出的方法
回复
10楼
夹层确实存在超短住问题,按前几楼的说法,把夹层设计成次结构是可取的。次结构不建入整体模型,仅仅当做荷载输入。后期手工设计次结构。
回复
11楼
应该做成次结构考虑,建模时把次结构荷载输入模型计算即可。结构计算不是怎么处理,而是你怎么设计就怎么建模!所以建模时存在的问题也就是结构设计问题
回复