框架混凝土梁剪扭超限怎么办??
zhanjun
zhanjun Lv.12
2006年07月25日 20:41:40
只看楼主

PKPM里一根次梁按主梁输入搭在普通框架梁上,结果框架梁截面调整到250x750还是提示剪扭超限不过,跨度7200mm,大家有这样的情况吗?

PKPM里一根次梁按主梁输入搭在普通框架梁上,结果框架梁截面调整到250x750还是提示剪扭超限不过,跨度7200mm,大家有这样的情况吗?
免费打赏
ougaogong
2006年07月25日 21:32:10
2楼
把那个次梁做成铰接,然后上面不配结构筋。其实按混凝土次梁达到边缘抗拉极限的时候,梁端的弯矩=主梁的扭矩,就足可以使得主梁开裂了。我估算过。
回复
hhblyyy
2006年07月26日 15:17:05
3楼
主梁的一端设为铰接,就可以了
回复
zhanjun
2006年07月27日 20:27:27
4楼
我也将次梁输成铰接,结果算过了,谢谢楼上两位
回复
leon234567
2007年10月04日 17:29:09
5楼
可是这样一来实际受力结构和计算模型差,建议楼主,先把主梁截面变大,再把次梁变成调幅梁,试试看
回复
leon234567
2007年10月04日 17:36:34
6楼
再补充一句,如果想得到更合适的模型的话,应把次梁按次梁输,然后在satwe第三步中把次梁调副系数调到0.7左右,个人认为这样的模型比较完美,
不过这样的确够烦的,赶工的话就算了,按上面两为说的,后期画图的时候在把次梁支座钢筋适当放大
回复
qqfenghuanqing
2008年09月17日 17:14:35
7楼
同意楼上看法,改为铰接可以算过,但实际模型搭接处是有约束的。建议加宽主梁,做四肢箍。或者次梁端做水平加腋。
回复