请教框架柱长细比的问题
ssh444
ssh444 Lv.2
2006年11月14日 09:40:35
只看楼主

框架柱有没有长细比的要求呢?怎么确定?举个例子:一个多层框架,层高一层5500,二层4200,其上均为4200,如果中厅为1、2层贯通,中间有根框架柱,一层时没有与梁连接,那么这根柱子怎么确定?如果轴力较小,截面最小可以多少?

框架柱有没有长细比的要求呢?怎么确定?
举个例子:一个多层框架,层高一层5500,二层4200,其上均为4200,如果中厅为1、2层贯通,中间有根框架柱,一层时没有与梁连接,那么这根柱子怎么确定?如果轴力较小,截面最小可以多少?
免费打赏
ougaogong
2006年11月14日 11:41:12
2楼
500可以搞定。
回复
天柱
2006年11月15日 21:20:54
3楼
b=L/30
回复
adnin
2006年11月15日 22:11:59
4楼
楼上的完全正确,构造手册上有的
回复
whbhxs
2009年09月24日 16:47:27
5楼
考,这个是要计算的,不是猜的,看轴压比和柱配筋来选择截面,先取400吧