电气仪表管道敷设要求和方法
仪表管道是导压管(又称为测量管道)、取样管道、排污及冷却管道、电气保护管路、保温伴热管道、气源管道的总称。在仪表维修中、都会涉及到仪表管道的维护、修理、更换工作、就会遇到仪表管道的敷设工作,因此,仪表工有必要掌握以下的仪表管道敷设相关知识。①仪表工常接触的是导压管,它与工艺管道直接连接,引入工艺管道中的介质,所以对导压管在压力等级、管道材质、焊接及管道试压等的要求与工艺管道是一样的。测量无腐蚀性的工艺介质时,导压管材质可用20号钢或不锈钢;测量腐蚀性介质时,导压管的材质应采用与工艺管道、设备相同或高于其防腐性质的材质。仪表常用的钢管有工作压力低于6.3MPa时,用Φ14×2、Φ18×3的无缝钢管;工作压力低于16MPa时,用Φ14×3、Φ18×4的无缝钢管;工作压力低于32MPa时,用Φ14×4、Φ18×5的无缝钢管;分析仪表常用Φ10×1的不锈钢管做取样管。电气保护管大多采用镀锌水煤气管,作用是保护电线、电缆免受外界机械损伤及防电磁干扰。仪表气源系干净的压缩空气,一般用Φ6×1的紫铜管,也有用尼龙管的。②仪表的导压管都需要安装取样阀门及切断阀。
常用的电气导管、线路敷设标注方法
经常看到有人问图纸上的管线方式的含义,对标注看不懂,现将我收集整理的给大家参考;希望大家补充!管路敷设标注方法 sc:焊接钢管 tc:电线管 镀锌或非镀锌薄钢管 pc:硬质塑料管 ct:电缆桥架 cp:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 KBG:管为套接扣压式镀锌薄壁钢导管,JDG:为套接紧定式镀锌薄壁钢导管你的这个是最新的标注方式吗?导线敷设部位: CT:电缆桥架敷设 SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CC:沿现浇板内暗敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 AC 沿或跨柱敷设 ACE:在能进入人的吊顶在敷设SCE 吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内BC 暗敷设在梁内 wc:暗敷设在墙内 WE:沿墙明敷设WS 沿墙面敷设 FC:地板或地