谁熟悉铜接地的材料和敷设方法
dqsam
dqsam Lv.2
2006年11月06日 08:57:34
只看楼主

国内的接地体还在采用镀锌钢材,而国外都采用铜材,这样设计时就找不到相应的规范了。现在有个工程,业主要求水平接地体用铜的,可是用铜线还是用铜带?现在市场上还有好多铜包钢的材料,可以当铜用吗?水平铜接地体的最小截面是多少?还有,业主要求垂直接地体可以用钢的,那和水平铜接地体怎么连?还请大侠回答

国内的接地体还在采用镀锌钢材,而国外都采用铜材,这样设计时就找不到相应的规范了。
现在有个工程,业主要求水平接地体用铜的,可是用铜线还是用铜带?现在市场上还有好多铜包钢的材料,可以当铜用吗?水平铜接地体的最小截面是多少?
还有,业主要求垂直接地体可以用钢的,那和水平铜接地体怎么连?
还请大侠回答
免费打赏
pdsepzjb
2006年12月13日 15:32:15
2楼
建议水平接地体用硬铜线或铜带,不要用铜包钢的材料;垂直接地体与水平接地体的连接应焊接,铜铜焊接或铜钢焊接,采用放热焊(CADWELD)。
回复
tely-007
2006年12月13日 18:00:40
3楼
我听说要先包锡镀锌,然后焊。
回复
sudukay
2006年12月15日 00:10:57
4楼
水平接地体采用铜线,规格通常有25\35\50\70\95\120,垂直接地体可以采用铜包钢的接地极,直径一般在20mm,长度2-3米,一端为尖,一端带内扣及螺栓便于连接水平接地体,此外还可以借助专门的接地连接件。具体可以咨询厂家。