通往楼外30米距离的配电室,vv电缆的数量非常多,约有4芯50平方的60根,需要通过一条混凝土的有坡度的宽约5米的行车道路,车道比地面低了3米,采用什么方式敷设?能用排管吗?请老师指教,谢谢了!
通往楼外30米距离的配电室,vv电缆的数量非常多,约有4芯50平方的60根,需要通过一条混凝土的有坡度的宽约5米的行车道路,车道比地面低了3米,采用什么方式敷设?能用排管吗?请老师指教,谢谢了!
2楼
做电缆隧道.
回复
3楼
电缆隧道
回复
4楼
由于车道比地面低了3米,防水极为困难.,做隧道的话,靠建筑物的一端将有渗水进入隧道,不知该如何处理?还有其他的敷设方法吗?谢谢!
回复
5楼
我见意做两边做一电缆井,井与井之间用排管,我们这样做过很多。
回复
6楼
我考虑过你的办法,问题是电缆井如果进水的话怎么解决呢?(因为道面比地面低3米,井也要和道面平,雨水和地下渗水难以解决)..
回复
7楼
同意五楼的