请教多根电缆的敷设方法
bbc25279
bbc25279 Lv.2
2007年08月29日 11:44:31
只看楼主

通往楼外30米距离的配电室,vv电缆的数量非常多,约有4芯50平方的60根,需要通过一条混凝土的有坡度的宽约5米的行车道路,车道比地面低了3米,采用什么方式敷设?能用排管吗?请老师指教,谢谢了!

通往楼外30米距离的配电室,vv电缆的数量非常多,约有4芯50平方的60根,需要通过一条混凝土的有坡度的宽约5米的行车道路,车道比地面低了3米,采用什么方式敷设?能用排管吗?请老师指教,谢谢了!

免费打赏
ljs1399
2007年08月30日 15:07:46
2楼
做电缆隧道.
回复
yazi19811984
2007年08月30日 16:36:47
3楼
电缆隧道
回复
bbc25279
2007年08月30日 20:07:41
4楼
由于车道比地面低了3米,防水极为困难.,做隧道的话,靠建筑物的一端将有渗水进入隧道,不知该如何处理?还有其他的敷设方法吗?谢谢!
回复
bil2002
2007年08月30日 21:21:11
5楼
我见意做两边做一电缆井,井与井之间用排管,我们这样做过很多。
回复
bbc25279
2007年09月02日 20:01:55
6楼
我考虑过你的办法,问题是电缆井如果进水的话怎么解决呢?(因为道面比地面低3米,井也要和道面平,雨水和地下渗水难以解决)..
回复
qwxxwq
2007年09月04日 23:45:15
7楼
同意五楼的
回复