关于电线敷设的表示方法
dlsx212
dlsx212 Lv.2
2010年12月24日 15:34:34
只看楼主

比如说我的电线一开始是靠墙穿管敷设,后来又进入了吊顶里,那么我在图纸上的表示方法是什么样的啊?比如电线BV5*1.5 穿电线管管径20先穿管敷设再在吊顶里敷设就要表示成 BV5*1.5-TC20-WE,AC ?

比如说我的电线一开始是靠墙穿管敷设,后来又进入了吊顶里,那么我在图纸上的表示方法是什么样的啊?
比如电线BV5*1.5 穿电线管管径20先穿管敷设再在吊顶里敷设就要表示成 BV5*1.5-TC20-WE,AC ?
免费打赏
ljphb
2010年12月25日 12:56:51
2楼
哥们你那表示法不正确.
首先穿管是什么管材?PC?SC......?
穿天花板(吊顶)CC,埋墙WC等,你要看看一下标准图集.
如BV5X1.5/PC20/WC/CC
回复
qzfgzzy
2010年12月25日 13:58:24
3楼
我认为楼主的表示格式是可以的(穿管规格与敷设方式用“—”号分开,敷设方式用“,”号分割),但是管子的品种和规格,以及方式方式应该表示清楚、准确。
回复
cdj
2010年12月27日 13:51:08
4楼
能表示清楚就行
回复
dv100
2010年12月27日 15:23:56
5楼
最好通过平面图来表示清楚。
回复