消防信号专题,为您提供消防信号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防信号相关的专业交流讨论,更多消防信号相关内容请访问
土木在线论坛
!
消防信号线和电源线的区别
看探测器的原理图,都是因为发生火灾后产生的变化使得一个开关合上,接通电源,产生电流,但这样信号线和电源线不是一样的嘛,另外采用总线制的系统有根地址线,现在消防系统多数都是总线制,那么地址线是不是就是信号线?如果不是,那设计的时候地址线有怎么表达?
[求助]这个信号是如何到消防控制室的?
[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?规范要求消防控制室应对喷淋泵运行状态进行监控,如泵运行状态信号、过负荷信号、低水位信号等。问这些信号线路是直接拉到消防控制室?还是经模块由报警线路引到消防控制室的?
求助消防信号穿建筑问题
现在有4个单体A、B、C、D,A、B两个单体用连廊连接,各个单体采用区域报警控制器,在A单体内设置集中报警控制器,总消防控制室设在A单体内,A单体下面是人防,因为消防线(包括信号线、消防广播、还有其它建筑的风机直启线、消火栓线)非常多,穿越地下人防的线太多,困难比较大。是否可以这样作:其它单体的消防信号线、控制线、广播线等先进入到B单体,再从B单体内通过连廊进入到A单体的消防控制室。不知道这样可行与否,比较担心的是,B单体一旦着火,所有楼的消防信号线、控制线都有可能受损。请大家帮一下忙,出出主意。
消防泵请求信号复位不了
因为要换一家消防维保公司,所以对内部糸统做了一次全面的测试:包括消防联动糸统还有自动喷淋糸统。每个测试点都已经复位,而且消控室的主机显示屏也未发现异常。现在消防泵控制屏上的请求灯一直亮着,糸统开关只能打在手动状态。。。。
如何确定消防泵等设备的信号数
有关消防模块强起信号接入控制回路
本帖最后由 北方郎 于 2015-12-1 10:02 编辑 请问各位大侠,风机控制箱里,如果从消防模块引来一条220V强启信号,那么这个信号线是直接接在转换开关上,还是通过一个220V中间继电器过渡一下(就是220V外来信号接在继电器的线圈上,常开触点接在本箱子里220V电源线上)
消防烟感信号线线径问题
大家好: 请问大家一个问题,消防报警系统烟感的线径一般都是1.5平方的,问下1.0平方的满足使用条件吗,这个线径选择依据哪本规范,谢谢!
问题问题:消防水池液位信号
如果向消防水池注入水,但是阀门坏了,水会一直注入,这怎么办呀,如果给设一个高水位报警可以吗,那么这个信号应该怎么引到哪里去,怎么引啊水专业提出的要求有一个高水位报警,各位是怎么做的呢,指导一下吧谢谢
消防信号线路如何防雷击
全老师:今年夏季,我单位设计的许多消防信号线路都雷击了,购买了进口DC24V避雷器,根本没有作用,打开一看就是几个小压敏电阻,每次都是安装了防雷又遭雷击,避雷器也损坏了.安装进口24V信号避雷器,结果20分钟就烧了.为什么?
没有消防控制室,自喷信号线怎么办?
如题:厂房中设置了喷淋系统,但电的规范上面厂房中可不设消防控制室。但现在施工时遇到这样的问题,这信号阀的信号线怎么接呢?