没有消防控制室,自喷信号线怎么办?
wjx64278811
2013年06月24日 09:34:35
只看楼主

如题:厂房中设置了喷淋系统,但电的规范上面厂房中可不设消防控制室。但现在施工时遇到这样的问题,这信号阀的信号线怎么接呢?

如题:厂房中设置了喷淋系统,但电的规范上面厂房中可不设消防控制室。但现在施工时遇到这样的问题,这信号阀的信号线怎么接呢?
免费打赏
wjx64278811
2013年06月24日 10:13:13
2楼
难道就没有人知道吗?求解答!~
回复
pangjiang27
2013年06月24日 17:36:08
3楼
有喷淋系统,而没有火灾自动报警系统

只能说这厂房“丙”的不太正常,也应该大不到哪去吧? 连防火卷帘都没有哈

大胆猜想:你喷淋只负责一个防火分区而已!
那你的信号阀、水流指示器可以不设置了,因为着火也只有它(不须水流报警)!检修关报警阀就可以了(不须信号阀)!

如果猜想错误,也凑合这个思路解释就是了……
回复
云飘飘
2013年06月25日 07:30:45
4楼
如有这种情况,信号接到门卫或值班室,或者接到配电柜。
回复
jshhxf
2013年07月03日 10:37:08
5楼
楼上说的有道理
1.将信号阀关闭信号传送
2.发生火灾时,喷头破裂动作喷水,水力警铃将信号传送
回复