发一个低温冷库的负荷计算
Let’s suppose we need to design the refrigeration system for the freezing room Size: 10M*10M*3M Room temp:-18℃ evaporating temp:-23℃Stock: meat ρ=650KG/M^3Intake temp:35℃ outtake temp:-15℃Freezing time: 20HPanel: 1 aluminium panel +150 polyurethane panel+1 aluminium paneldesigning cond. temp:45℃,sub cool:5℃, cond. pressure:P=1.5MPAevaporation temp:-25℃,over heat:20℃, evaperation pressure: P=0.18MPA.Room capacity :G=Vρη/1000=300*650*0.4/
请教!冷库冷负荷的计算及排管的计算?
本人是做空调维修的,现刚刚初学小型冷库的制作,有看过书籍,但书上讲的不够详细,固有许多不明白的地方,希望大家能帮帮忙,谢谢!还有如果哪位能帮我解决的话(说得最详细易懂的那一位),愿将50积分赠送于他? 冷库的冷负荷如何计算?(看有没有简单的计算工式表,例如有一间长5米,宽3米,高2.8米的房间内的实际尺寸,库温设计为-15度,室外夏天的平均温度为32度,储藏的物品是茶叶,密度大约为150kg/m3,保温材料可选常用的那种,能用此举例吗?并注明库房能储存物品的实际重量多少?库房冷负荷为多少?压缩机要使用多大的?冷风机如何选型?还有如果不用冷风机而是制作直冷式的那么铜管要用多大的?需要用多长且如何计算?及如何排管?希望能用公式写出来,并且每个都作详细说明一下?本人先在这里谢了!