冷库冷负荷估算与设备选型
糕糕泡芙
2023年01月19日 09:18:24
来自于制冷技术
只看楼主

冷库冷负荷估算: 能计算出冷库耗冷量需要提供的最基本条件: 货物种类;库房尺寸(长*宽*高);储藏量,吨;进货量,吨/天;冷却时间,小时;进货温度,℃;出货温度,℃。 冷库贮存量计算: 冷库吨位计算公式:G=∑Vlρsη/1000 式中: G—冷库吨位(t);Vl—冷库的公称体积(m3); η— 冷库的容积利用系数;ρs—货物的密度(kg/m3)。 冷负荷计算:5Q Q1—围护结构热流量(W);Q2—货物热流量(W);

冷库冷负荷估算:

能计算出冷库耗冷量需要提供的最基本条件:

货物种类;库房尺寸(长*宽*高);储藏量,吨;进货量,吨/天;冷却时间,小时;进货温度,℃;出货温度,℃。

冷库贮存量计算:

冷库吨位计算公式:G=Vlρsη/1000

式中:

G—冷库吨位(t);Vl—冷库的公称体积(m3);

η— 冷库的容积利用系数;ρs—货物的密度(kg/m3)。

冷负荷计算:5Q

Q1—围护结构热流量(W);Q2—货物热流量(W);

Q3—通风换气热流量(W);Q4—电动机运转热流量(W);

Q5—操作热流量(W)。

库房负荷计算:

耗冷量:

库房负荷计算公式:QE=Q1+PQ2+Q3十Q4+Q5

式中:QE—冷间冷却设备负荷(W);P—货物热流量系数。

冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3,其它冷间取1。

库房负荷是蒸发器的选型指标。

机械负荷计算:

制冷量,机械负荷计算公式:

QM=(n1ΣQ1+N2ΣQ2+N3ΣQ3+N4ΣQ4+N5ΣQ5)R

式中:

QM—冷间机械负荷(W);

n1~5 —各项热流量计算系数。

当全年生产无明显淡旺季区别时,n1应取1。

冷加工间和其它冷间应取1;冷却物冷藏间宜取0.3-0.6;冻结物冷藏间宜取0.5-0.8。

R—制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,一般直接冷却系统取1.07,间接冷却系统取1.12。机械负荷是机组的选型指标。

依据经验,按冷库大小分为两种情况:

小型冷库冷负荷估算(400m3以下);大型冷库冷负荷估算(400m3以上)。

小型冷库冷负荷估算(400m3以下):

库温0℃以上,蒸发温度-10℃,50~120W/m3

库温-18℃,蒸发温度-28℃,50~110W/m3

库温-25℃,蒸发温度-33℃,50~100W/m3

库温-35℃,蒸发温度-43℃,1吨占地7m2,耗冷量5KW/吨*天;

冷库越小,单位体积耗冷量越大。

物流库:

进货量:10%/天。

冷却时间:18~24小时。

进货温度:中温库25℃/低温库-8 ℃。

出货温度:中温库 0 ℃/低温库-18 ℃。

冷库越小,单位体积耗冷量越大。

大型冷库冷负荷估算(400m3以上):

1、库温0~4℃,蒸发温度-10℃;

2、库温-18℃,蒸发温度-28℃。

1、库温0~4℃,蒸发温度-10℃

默认以下参数:

货物名称:果蔬;储藏量(吨):0.3*0.55*库容积m3进货量 8%冷却时间 24小时;进货温度:25 ℃;出货温度:2℃。

在默认参数时,中温库机械负荷:25~40W/m3

典型配置:4间冷库;90HP并联机组带中温库1000㎡*4.5m高。

2、库温-18℃,蒸发温度-28℃

默认以下参数:

货物名称:冻肉;储藏量(吨):0.4*0.55*库容积m3进货量,5%;冷却时间24小时;进货温度:-8 ℃;出货温度:-18℃。

在默认参数时,低温库机械负荷18~35W/m3;典型配置:4间冷库;90HP低温并联机组带低温库1000㎡*4.5m高。

在默认参数时,低温库机械负荷:18~35W/m3;典型配置:4间冷库 螺杆机+ECO;75HP低温并联机组带低温库1000㎡*4.5m高。

库温-18℃,库温0℃;

典型配置:4间冷库;90HP低温并联机组带低温库1000㎡*4.5m高;

低温压缩机制冷量1KW/HP;中温压缩机制冷量2KW/HP。

冷库设备选型注意事项:

冷凝器:工况波动大的情况下,蒸发冷;

冷风机: 高温库使用低温冷风机,换热量、膨胀阀;

压缩机:低温压缩机拉高温库;

热气融霜:速冻库;水冲霜:水温;

地坪防冻:通风,排汽加热乙二醇。

非标冷库设计注意事项:

水:三段 水降温—水结冰—冰降温;

呼吸热:蘑菇库;新风换气:操作间,葡萄库;冷间湿度:种子库;

果蔬快冷:进货和时间板栗冷藏:洒水粉条粉丝冷库:四段;

水冷冻:矿泉水,滑冰场交叉速冻。

水:三段 水降温—水结冰—冰降温;

水降温:4.187KJ/Kg*℃;

水结冰:334.94KJ/Kg;

冰降温:2.093KJ/Kg*℃。

粉条粉丝冷库:四段,3吨湿粉出1吨干粉;

第一段:35℃ — 2℃,2h;

第二段:2℃ — -4℃,2h;

第三段:-4℃ — -10℃,6h;

第四段:-10℃ — -14℃,2h;

湿粉1吨/h,120HP活塞并联机组,顶排管+冷风机。

机组选型:

1、单机单库;

2、一机多库;

3、并联机组带多间冷库。

1、单机单库:

机组制冷量=1.1×冷库耗冷量;

系统的总制冷量:应考虑富裕系数1.1-1.15。

2、一机多库:

机组制冷量=1.07×冷库耗冷量之和;

系统的总制冷量:应考虑管道损失7%。

3、并联机组带多间冷库:

机组制冷量=P×冷库耗冷量之和;

冷间数量

P

压缩机台数

1

1

2

2

0.9

2

3

0.85

3

4

0.8

3

6

0.75

4

10

0.7

4

系统的总制冷量:应考虑管道损失7%和库房同期运行系数。

冷风机选型:

冷风机选型的必要条件:

1、制冷剂;

2、冷库温度;

3、换热量;

4、冷风机结构形式;

5、冷库尺寸、送风距离;

6、除霜方式。

冷风机选型的必要条件:

1、制冷剂

制冷剂不同,换热量和耐压不一样。

R404a比R22换热量大一些,约1%。

2、冷库温度

冷库温度越低,换热量越小,片距越大。

正确选择冷风机的翅片间距:

图片

3、换热量

冷风机换热量≥冷库耗冷量*1.3(结霜影响);

名义换热量:样本里的换热量×实际系数;

设计工况下的换热量:名义换热量×校正系数;

库温校正系数:冷库温度越低,换热量越小。

翅片材料校正系数:材质和厚度。

翅片涂层校正系数:防腐涂层使换热量变小;

风量校正系数:特殊要求换风机。

4、冷风机结构形式

吊顶式:冷库常用;

吸顶式:双出风、四出风,空调;

落地式:速冻间,或做风道制冷。

5、冷库尺寸、送风距离

冷库尺寸,均匀吹风,确定冷风机个数。

按样本参数校对送风距离:

图片

6、除霜方式

除霜方式的选择:

图片

铝排管配置:

铝排管结构性能参数:

D32*2铝管,“一字型”两翅片,0.37㎡/m,95W/㎡,35W/m,传热温差8~10℃。

管间距120mm,(100mm,140mm);每组铝排管长度小于150m,一般100m左右。

2~4组铝排管配1只膨胀阀。铝排管用于-18℃库,地面积:铝排面积=1:2;

0℃库易滴水,不宜采用顶排管。

图片

-18 ℃库 ,20m*15m*5m,R22水冷机组;铝排面积600㎡,总长度1622m,分成16组,每组101.4m,每4组配1只膨胀阀,蒸发负荷15KW;4个膨胀阀TEX5-2,或TGEX-8每2组配1只膨胀阀,蒸发负荷7.5KW;8个膨胀阀TEX2-06。

冷凝器选型:

1、风冷冷凝器,冷凝温度45℃;

2、水冷冷凝器,冷凝温度40℃;

3、蒸发式冷凝器,冷凝温度36℃。

机组散热量计算:

水冷油冷:机组散热量=运行工况下的制冷量+轴功率;

虹吸油冷:机组散热量=运行工况下的制冷量+轴功率+油冷负荷。

1、风冷冷凝器

风冷冷凝器换热量=机组散热量×1.15。

冷凝温度45℃~54℃;中温机组选配冷凝器冷凝温差取10K;低温机组选配冷凝器冷凝温差取8K;无噪音要求时,建议使用06P(1000rpm)冷凝器,客户要求低噪音时使用08P(750rpm)。

2、水冷冷凝器

水冷冷凝器换热量=机组散热量×1.10。

冷凝温度40℃;

冷却塔选型:水冷冷凝器换热量1KW=1.3×冷却塔水量0.287吨/h。

3、蒸发式冷凝器

蒸发冷换热量=机组散热量×1.75;冷凝温度36℃。

膨胀阀选型:

常用膨胀阀:外平衡热力膨胀阀电子膨胀阀。

膨胀阀使用范围(丹佛斯Danfoss)

普通冷库-40℃~+10℃,N系列;速冻冷库-60℃~-25℃,B系列。

选择膨胀阀的4个必要条件:

1、制冷剂;2、蒸发温度;3、冷凝温度;4、蒸发负荷。

膨胀阀选型四要素:

1、制冷剂(丹佛斯Danfoss);

R22:X (例如TEX2,TEX5,TGEX);

R404a /R507 :S(例如TES2,TES5,TGES);

R134a:N;R407C:Z。

2、蒸发温度

普通冷库-40℃~+10℃,N系列;

速冻冷库-60℃~-25℃, B系列;

冷库:蒸发温度低于库温10℃,速冻8℃;

管壳:(干式)蒸发器,蒸发温度低于出水温度5℃。

3、冷凝温度

蒸发冷凝器:36 ℃;水冷冷凝器:40 ℃;风冷冷凝器:45 ℃;

经济器:过冷度可以不考虑。

4、蒸发负荷

膨胀阀到感温包之间的蒸发负荷。

一般情况:1只膨胀阀带1台冷风机或2~4排管。

也有下列情况:

1只膨胀阀带2台或多台冷风机;1台大型冷风机用2只或多只膨胀阀。

膨胀阀选型示例:

冷风机:蒸发负荷=设计工况下的换热量;

R22:0℃库 风冷冷凝器,冷风机DD-28.0/140;

1、制冷剂:R22;

2、蒸发温度:-10 ℃;

3、冷凝温度:45 ℃;

4、蒸发负荷:30.8KW;

膨胀阀TEX5-4,TGEX-11(12.5);膨胀阀节流量大于蒸发负荷。

冷风机:蒸发负荷=设计工况下的换热量

R22:-18℃库 水冷冷凝器,冷风机 DD-28.0/140;

1、制冷剂:R22;

2、蒸发温度:-28 ℃;

3、冷凝温度:40 ℃;

4、蒸发负荷:28KW;

膨胀阀TEX5-5,TGEX-20;膨胀阀节流量大于蒸发负荷。

铝排管:蒸发负荷=设计工况下的换热量;

R22:-18℃库 蒸发冷 120m*3组铝排管

1、制冷剂:R22;

2、蒸发温度:-28 ℃;

3、冷凝温度:36 ℃;

4、蒸发负荷:13.3KW(37W/m*120m*3);

膨胀阀TEX5-2,TGEX-8;膨胀阀节流量大于蒸发负荷。

膨胀阀选型:TE2,TE5,TGE。

工程上通常用TE2和TE5,更换维修方便。

工厂批量产品一般用TGE,价格便宜。

特大冷量或负荷波动大时,选用ETS电子膨胀阀,通常在速冻工况、管壳式蒸发器上。

蒸发负荷=蒸发器设计工况下的换热量;

按蒸发负荷选膨胀阀,用机组制冷量校核。

不能直接用机组制冷量选膨胀阀。

膨胀阀选小了,达不到设计的制冷效果,膨胀阀选的太大了,会造成回液或压缩机过载。

膨胀阀安装:包装盒上有详细的安装说明。

感温包一定要安装在蒸发器出口的水平管道上,根据回汽管道直径按说明书上安装在正确位置,绝对不能安装在垂直管道和回油弯上。

在安装蒸发器时,一定要考虑到给感温包留一段水平回汽管道安装位置。

本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:冷库冷负荷估算与设备选型

相关推荐:

冷库冷负荷估算法


免费打赏
lylwm
2023年02月05日 22:56:33
2楼

楼主的资料真实用,学到好多有用的经验,收藏了,在此表示真诚的感谢!辛苦了!

回复
野人79
2023年02月06日 10:30:54
3楼

不错的资料,谢谢楼主的分享,值得收藏

回复

相关推荐

APP内打开