关于冷库负荷和配机的估算
weibl001001
2006年11月10日 15:24:23
来自于制冷技术
只看楼主

冷库负荷的计算一直是很繁的一件事。因影响结果的因素很多,大多同行都是估算。确定部分条件:如面积、高度、库存品种、进货温度、冷库温度等等,就可进行估算了。请大家就民间最常见的200平方的冷库发表自己的看法,相互交流、交流:1.高温库0~5度,存一般食品。2.低温库-18度,存肉食品。先谢谢大家参加讨论!

冷库负荷的计算一直是很繁的一件事。因影响结果的因素很多,大多同行都是估算。
确定部分条件:如面积、高度、库存品种、进货温度、冷库温度等等,就可进行估算了。
请大家就民间最常见的200平方的冷库发表自己的看法,相互交流、交流:
1.高温库0~5度,存一般食品。
2.低温库-18度,存肉食品。
先谢谢大家参加讨论!
免费打赏
weibl001001
2006年11月11日 19:09:00
2楼
谢谢比德如玉的回复,-18度库机械负荷:190瓦/吨。会不会大?
可能要看进货温度。
回复
yangjh-hao
2007年01月14日 01:46:09
3楼
-18度低温冷藏库估算(净高按4米计算,利用系数取0.4,肉的比重400公斤/立方米):
(200平方米*4米*0.4*400公斤/立方米)/1000=128吨
冷却设备负荷:128吨*80瓦/吨=10240瓦
机械负荷:128吨*88瓦/吨=11264瓦

0—5度低温冷藏库估算(净高按4米计算,利用系数取0.4,蔬菜的比重230公斤/立方米)::
(200平方米*4米*0.4*230公斤/立方米)/1000=74吨
冷却设备负荷:74吨*210瓦*1.2/吨=18648瓦
机械负荷:74吨*230瓦*1.2/吨=20424瓦
回复
leonyu1979
2007年01月14日 23:32:27
4楼
200平的冷库基本属于小型冷库,如按照日本的估算法,大约是25-30大卡/立方米,可推算为200*4*25=20000大卡约23600瓦,基本和比德如玉估算的一样.我比较同意他的算法.
回复

相关推荐

APP内打开