关于非消防二级负荷的疑问
最近做了好几个小的污水排水泵站。规范上要求污水泵站为二级负荷,之前的设计都是两路10kV从附近泵站T接过来,考虑容量不大,100kW-200kW,所以两个变压器一用一备,因为互为热备用变压器容量太小了,而且两边负载也不平衡。 但是现在正做的一个泵站,容量太小了,不到60kW,而且位置比较偏,所以甲方申请了一路10kV专线,但是甲方负责人说还是要设两个变压器,一用一备,10kV进线用高压柜分成两路。 其实我之前的设计就感觉变压器一用一备挺浪费的,应该只有消防负荷才要求末端切换。现在想请教土木坛友们,大家设计非消防的二级负荷时,容量小,只需要一个变压器的情况,一路10kV专线还有必要高压柜分成两路设置两台变压器一用一备吗。或者就算两路10kV进线,容量小的二级负荷是否可以高压柜只设出一路出线,供一个变压器。
关于电气消防负荷的问题。
一、消防GB 50016-2014规范 10.1.2-5条 “ 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 采用二级消防负荷。” 二、根据《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》第6.1.10条当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于 20L/s 的建筑,消防水泵应按一级负荷要求供电Q1: 这里两条规范。 第二条相当严格啊。 大于20L/S的建筑基本已经确定 只要是用消防泵的工程就必须采用一二级消防负荷了么? Q2:仅采用稳压泵稳压 的室内临时高压消防给水系统, 那么如果没有增压稳压设备的临时消防系统 是不是可以忽略第二条了?