关于负荷分级,这样是否达标
bati3345
bati3345 Lv.6
2010年12月07日 22:22:11
只看楼主

厂区内原有两条10KV专线,出自电力局同一个110KV变电站内的不同两台主变。原设计中注明除消防负荷为二级负荷外,其它为三级负荷。消防负荷设计的是在末端双回路电源通过PC级双电源开关进行切换,此双回路电源分别来自不同的10KV专线。现因公司生产规模扩大,10KV已不能满足生产要求,经公司与电力局沟通,接下来的规划是要上110KV变电站,设计单台主变,原来的10KV专线全部割接到110KV主变二次侧(10KV侧)。

那么问题是:现在所有的消防负荷的电源都是从此台110KV主变输出的,是否能满足二级负荷的要求?
二级负荷的供电要求是如何明确规定的?
bati3345
2010年12月08日 20:30:11
2楼
没人解答我自己顶
回复
bati3345
2010年12月09日 19:13:21
3楼
我晕,多少天了没人顶啊
回复
zhw84618844
2010年12月09日 19:28:39
4楼
二级负荷两回电源必须来之不同主变,你现在所有负荷都由一台110千伏主变提供,就无所谓二级负荷。
回复
zwj1127
2010年12月09日 21:33:03
5楼
不能满足 二级负荷要有两个独立的电源供电 在设备最末端实现双电源的自动切换
回复
amdintellive
2010年12月09日 21:34:52
6楼
二级负荷要有两个独立的电源供电

==
你引2个变电站?
回复
lhkmoving
2010年12月09日 22:55:49
7楼
得设柴油发电机
回复
dcl1979
2010年12月11日 15:07:03
8楼
以下仅供参考:
当变配电系统的高压侧为两路供电,且低压侧为单母线分段时,对大容量二级负荷设备,可由变配电所低压配电柜采用低压放射式供电。
对工作性质相同,容量较小的多台消防设备可采用两路消防专用回路树干式配电到控制箱,自动切换供电。
分散的小容量应急照明负荷可采用一路消防电源(或一路正常电源)与设备自带的蓄电池自动切换供电。
不要考虑工厂整体的用电负荷等级,因为你仅仅是消防用电为二级负荷。二级负荷设备双回路就可以满足要求了,并不一定非得是双电源。千万不要把双电源和双回路混淆了,双回路一般是指两路进线接自同一区域变电站的不同母线。当一条线路故障后另一备用回路投入运行,为设备供电。两回路可能是同一电源也可能是不同电源。双电源是指电源来源不同,相互独立,其中一个电源断电以后第二个电源不会同时断电。
二级负荷的供电系统要求做到的是当电力变压器或线路发生常见故障时,不至中断供电或中断供电能及时恢复。
回复
liuxch72
2010年12月11日 15:54:01
9楼
设柴油发电机
回复
mal1265
2010年12月23日 15:09:53
10楼
学习了:victory:
回复
百家争鸣
2010年12月29日 12:22:42
11楼
支持8楼的观点,另外需要提出的是110KV变电所的110KV进线是否是两回,这一点很重要!!!