以前做设计的时候,不管什么房子消防负荷我都定义为二级,可看了防火规范上对消防负荷的要求,基本是按室外消防水量来定负荷等级。那我这一个小房子,就一台排烟风机,按防火规范的说法,消防用电是三级了。可是,我问了几个同学,好些都说,按二级没错,可是,规范的意思呢,按三级可以不?xiexie
以前做设计的时候,不管什么房子消防负荷我都定义为二级,可看了防火规范上对消防负荷的要求,基本是按室外消防水量来定负荷等级。那我这一个小房子,就一台排烟风机,按防火规范的说法,消防用电是三级了。可是,我问了几个同学,好些都说,按二级没错,可是,规范的意思呢,按三级可以不?xiexie
2楼
就是三级的,按照规范是没错的,是按照室外消防用水量来确定的,一般有条件的话按照二级最好,如果不容易获得第二电源的话,按照三级负荷供电也是没错的
回复
3楼
请看GB50016—2006《建筑设计防火规范》的低级错误吧。 11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
三级负荷自然是一回路电源供电,却也要设置自动切换装置。
回复
4楼
哎,那还是不清不楚啊
回复
5楼
3楼的朋友规范没有错,就算是一回路供电消防电梯配电箱也需要双电源,你不知道这个世界上有EPS么
回复
6楼
感觉有点晕了。。。
回复
7楼
感谢感谢:victory: :victory: