关于建筑用电负荷分级的一点想法
zhangmaozhi
2006年03月17日 09:18:11
只看楼主

如果先把用电负荷首先分成:1.应急负荷.2.生产生活负荷. 在把两类负荷各分成三级,可参考规范中的分类法子. 所谓应急负荷就是临时应急用的,应急时间可按30分钟 60分钟等,电源转换时间可15秒以内.象一般计算机熟三级负荷,但应急电源要求很严. 生产生活中的一类 二类负荷转换时间可以大于15秒,但备电工作时间应该长,如大型商场中的照明,备电应能满足照常营业.象这类负荷不易用EPS等做为备电.

如果先把用电负荷首先分成:1.应急负荷.2.生产生活负荷.
在把两类负荷各分成三级,可参考规范中的分类法子.
所谓应急负荷就是临时应急用的,应急时间可按30分钟 60分钟等,电源转换时间可15秒以内.
象一般计算机熟三级负荷,但应急电源要求很严.
生产生活中的一类 二类负荷转换时间可以大于15秒,但备电工作时间应该长,如大型商场中的照明,备电应能满足照常营业.象这类负荷不易用EPS等做为备电.

这样分类后,一二三类负荷实施措施就很清楚拉,
各位同行都发表些自己的看法.
免费打赏
zhangmaozhi
2006年03月20日 09:02:23
2楼
怎么就没有个敢兴趣的同仁进来了了 发表下自己的看法 随便说的....
回复
zhangmaozhi
2006年03月24日 08:45:46
3楼
2006年03月24日 11:57:08
4楼
想法不错,可以考虑!
回复
xudi1234
2006年03月24日 12:07:41
5楼


商场停电了难道还要继续营业?EPS是作为应急电源用的啊!如果作为长时间用那肯定是不行的,或者不现实的!
回复
zhangmaozhi
2006年03月24日 14:10:06
6楼
商场停电了难道还要继续营业?EPS是作为应急电源用的啊!如果作为长时间用那肯定是不行的,或者不现实的!

当然是这样的,一类商场 二类商场营业厅规范上有规定的应为一二级负荷,是不应该长时间停电的,这属于备用照明,不是应急照明,可看民规p457和商场规范
回复
xudi1234
2006年03月24日 15:21:46
7楼


你自己看看P457页,,那前提是火灾应急照明!!!如果正常的停电的(非火灾原因),商场为了正常营业而储备N大容量的EPS来维持照明,其不是扯蛋吗!!

“这属于备用照明,不是应急照明,”.....这话明显是错误的嘛,备用照明也是应急照明啊,见GB 50034-2004,,2.0.18条。。
回复
xudi1234
2006年03月24日 15:26:39
8楼
看看::为了继续工作而设的备用照明的场所;
前提也是火灾时。。。
回复
zhangmaozhi
2006年03月24日 16:11:10
9楼
应急系统往往让人想到火灾,其实不然,有些重要场合不许停电例如国家级建筑灯需要连续工作,这些要求建筑规范里电气部分有要求.我提的这个问题就是解决方面的问题,负荷分级...
回复
zhangmaozhi
2006年04月15日 17:26:39
10楼
顶一下
回复
guoyong1980
2006年04月15日 18:19:05
11楼
概念不请害死人啊 潜身学习!好象有个精华贴是这方面的、希望各位看看 、我先去了!
回复