电气短路故障的原因分析
本帖最后由 wusukai 于 2015-6-17 09:37 编辑 6月2日我司110kV变电站内部分出线柜速断保护动作,明显有短路故障的有三个地方,分别是焦化脱硫泵(10kV 500kW)、动力鼓风机(10kV 18000kw)、铸铁变(1250kVA),故障时短路电流及进线速断电流分别是焦化脱硫泵动作电流为773.6A,121进线动作电流为6324A;铸铁变动作电流为3467.1A,124进线动作电流为17385A;鼓风机动作电流为12716A。故障发生时二次母线电压降至80%左右,现象分别如下:1、焦化脱硫泵接线盒一相引出线炸断,内部绕组短路;2、铸铁变母线及瓷瓶均有短路点:绝缘支柱与隔离开关有拉弧点母线间有拉弧绝缘瓷瓶有爬电3、鼓风机运行柜至现场设备出线其中一相熔了一个洞,另一相与柜体有拉弧出线单相熔了一个洞另外一相与壳体有拉弧点,在母排的右下角
驱动电路损坏的原因及检查
驱动电路损坏的原因及检查 造成驱动损坏的原因有各种各样的,一般来说出现的问题也无非是U,V,W三相无输出,或者输出不平衡,再或者输出平衡但是在低频的时候抖动,还有启动报警等等。当一台变频器大电容后的快熔开路,或者是IGBT逆变模块损坏的情况下,驱动电路基本都不可能完好无损,切不可换上好的快熔或者IGBT逆变模块,这样很容易造成刚换上的好的器件再次损坏。这个时候应该着重检查下驱动电路上是否有打火的印记,这里可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉,用万用表电阻挡测量六路驱动电路是否阻值都相同(但是极个别的变频器驱动电路不是六路阻值都相同的:如三菱、富士等变频器),如果六路阻值都基本相同还不能完全证明驱动电路是完好的,接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同,当给定一个启动信号时六路驱动电路的波形是否一致;如果手里没有电子示波器的话,也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压,一般来说,未启动时的每路驱动电路上的直流电压约为10V左右,启动后的直流电压约为2-3V,如果测量结果一切正常的话,基本可以判断此变频器的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模