变压器短路事故原因请教
sy33606918
sy33606918 Lv.3
2013年03月13日 11:15:22
只看楼主

电路图如下:3-1#电动机为同步电机,10极,负载为发电机,平时每天都要起停。16-3#变压器新装不久,正规厂家生产,出厂、交接试验结果合格,电源电缆长约240m,有一个中间接头,因为是临时投入,变压器旁暂未设高压开关。去年10月1日全厂停电保养,清扫供配电设备,送电时先送16-3#变压器,无异常,接着试起动3-1#电动机,起动正常,同时327开关跳闸,继保显示短路,现场检查变压器情况如下:

电路图如下:
电路图.JPG
3-1#
电动机为同步电机,10极,负载为发电机,平时每天都要起停。16-3#变压器新装不久,正规厂家生产,出厂、交接试验结果合格,电源电缆长约240m,有一个中间接头,因为是临时投入,变压器旁暂未设高压开关。去年101日全厂停电保养,清扫供配电设备,送电时先送16-3#变压器,无异常,接着试起动3-1#电动机,起动正常,同时327开关跳闸,继保显示短路,现场检查变压器情况如下:
高压侧.jpg

C相绕组高压侧底部.jpg
当时全厂基本没有负荷,10kV电压稍高但在正常范围,天气晴好,看现象应该是过压导致变压器高压绕组相间击穿放电,短路电流产生的电动力造成绕组变形,但分析不出过压原因,换了一台同型号的新变压器。但今年年初一停电保养,送电时操作过程一样,又出了同样的事故,DL型保护继电器不能记录时间,两次都没有注意到变压器跳闸的确切时间是在电动机起动的哪一个时间点,大概是在电动机旁路时前后。问题是电动机起动为什么会造成网络电压波动,故障又为什么总发生在厂里没有负荷时?

电路图.JPG


高压侧.jpg


C相绕组高压侧底部.jpg

免费打赏
lingxuct
2013年03月13日 13:09:36
2楼
根据变压器绕组(低压)变形情况,变压器只有800KVA,电机有680KW,10KV电机起动时的电流达612.5A,而变压器的额定电流只有77A,是变压器额定电流的7.95倍,强大的电动力把变压器绕组拉变形,绕组击穿。

个人意见,变压器容量太小,同 时也看不出电抗器能阻止多少电流。
回复
ytdzylnhdd
2013年03月13日 14:05:55
3楼
启动电源太大,限流电抗器配置是否合理,没有降低启动措施!
回复
踏雪
2013年03月13日 14:15:49
4楼
:lol

为什么跳327呢,要跳也要跳321啊
回复
pamier
2013年03月13日 14:55:24
5楼
就是电机端短路变压器也不该这样呀?貌似变压器比较烂,动稳定不够。
回复
zouys
2013年03月13日 15:09:06
6楼
有很多地方没弄懂,电动机负载为什么是发电机呢?如果没有那个电抗器,感觉到像自发电,变压器倒像是来升压的。跳327开关?跟电机又不是一路,综保应该显示失压,怎么会短路呢?短路显示的应该是321吧。变压器损坏过压可能性很大,在断路器或隔离开关开断的过程中,储存在电感中的磁能和储存在电容(240M电缆其电容量也非同一般)中的静电场能量(电能)发生了转换、过渡的振荡过程,由振荡而引起过电压。解决办法是安装过压保护(避雷器)或直接使用高压电机等等。
回复
sy33606918
2013年03月13日 17:04:39
7楼
问题重申
谢谢楼上各位的回复,但是请注意,故障情况是起动电机时同一条母线上的配电变压器发生短路,而不是给电机供电的降压变压器发生故障。
回复
铁牛66
2013年03月13日 18:00:11
8楼
期待高人解答
回复
xyedm
2013年03月13日 18:06:20
9楼
学习啦,楼主辛苦拉
回复
ranran12352
2013年03月13日 21:02:57
10楼
你那个避雷器的参数 看看
回复
jacksonf
2013年03月13日 22:20:42
11楼
搬个板凳坐到起观摩学习