低压抽屉开关柜短路原因
wx_1491793618318
2017年04月10日 11:45:34
只看楼主

早上7点多,无任何负荷,单位一低压开关柜内多个抽屉开关内发生短路,短路点都是断路器电源端,同时柜子母线最下端也发生严重短路,造成变压器低压总开关跳闸。请教各位大师,请帮忙分析一下故障原因。谢谢!

早上7点多,无任何负荷,单位一低压开关柜内多个抽屉开关内发生短路,短路点都是断路器电源端,同时柜子母线最下端也发生严重短路,造成变压器低压总开关跳闸。请教各位大师,请帮忙分析一下故障原因。谢谢!
IMG_20170410_111506.jpg IMG_20170410_111459.jpg IMG_20170410_111426.jpg IMG_20170410_111537.jpg

IMG_20170410_111537.jpg


IMG_20170410_111426.jpg


IMG_20170410_111459.jpg


IMG_20170410_111506.jpg

sjashj
2017年04月10日 12:18:13
2楼
按图片上分析,本身开关上庄头铜接头离底板的间隙不够,其中一个开关后面负载短路跳闸,引起上端单相对地拉弧短路,引发其余两相电压升高。继而引发其他断路器上端对地及相间拉弧!
回复
laoxietou
2017年04月10日 14:02:40
3楼
啊哈,这位土木的朋友,这些图片还不足以分析啊!但是,整台低压抽屉柜电源侧短路,主要是某个配出短路后,弧光短路引起其他低压MCC抽屉短路。我建议,你尽快查找最严重的的地方(查找绝缘最薄弱的地方)或有无其他异物引起(如小动物等),然后再行仔细分析。
或是,上传更全面的故障图片,供大家一起来分析!
回复
wx_1491793618318
2017年04月11日 11:44:30
4楼
首先,感谢两位大师的分析!根据大师的分析,我仔细查看了故障抽屉开关,发现仪表电源线绝缘有融化现象,仪表已爆内部变压器线圈烧蚀,开始认为是短路弧光的冲击造成的,现在看来,是仪表短路造成线路压在主电端子上的线鼻熔断拉弧,导致主电端子之间发生弧光短路。最终导致其他抽屉和母线发生相间弧光短路。请大师审核以上分析是否正确。
回复
lipingxx
2017年04月11日 15:50:51
5楼
感觉是施工的时候切割的铁销还有灰尘在开关上端,最终导致相间和爬电击穿短路
回复
我很热
2017年04月12日 11:07:57
6楼
走过路过看过
回复
我心
2017年04月12日 11:08:47
7楼
常见故障了:1、开关进/出线端螺丝未打紧,大电流后开关端头发热引起拉弧短路;
2、有异物落入,
3、二次线路未上紧或未接好
4、抽屉一次插件未到位
回复
ershiqibeijiu
2017年04月12日 21:52:50
8楼
路过学习。。。
回复
cmb178
2017年04月13日 08:44:48
9楼
常见故障了:1、开关进/出线端螺丝未打紧,大电流后开关端头发热引起拉弧短路;
2、有异物落入,
3、二次线路未上紧或未接好
4、抽屉一次插件未到位
回复
ccby
2017年04月13日 08:56:06
10楼
同意5楼分析
回复
ccby
2017年04月13日 08:57:26
11楼
从图片看,相距是够的,而且有相间隔板。