10kv短路电流专题,为您提供10kv短路电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv短路电流相关的专业交流讨论,更多10kv短路电流相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于10KV母线短路电流的疑问?
经常看到招标文件里有:10kV系统母线短路电流:热稳定电流50 kA/4s,动稳定电流125kA;类似描述,请问,这个数值是根据什么而来,求解释,求明白,谢谢!
关于10KV开关柜的短路电流选择
最近遇到的一个问题,本人负责的装置配置一面10KV进线开关柜,一面PT,另外还有15面电动机馈线,都是355KW。进线引自业主提供的总降变电所的10kV母线。根据业主提供的单线图,出线断路器的短路电流选择的是40KA,提供的最大运行方式下的短路电流为12.93KA。要是按照这个短路电流来算的话,我这一级的设备按25KA考虑就满足了,还是要全厂统一按40KA考虑?请教大家。
系统短路电流为什么不是4个
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
10KV变压器侧短路电流这样计算,对吗?
关于10kV用户变压器短路电流计算的问题
我在设计院工作,要设计用户的10kV配电室。计算短路电流是有疑问,不知道高压侧短路容量取多少,有人说10kV高压侧短路容量取300MVA。但我不知道这个300MVA是上一级的变压器如110kV或者35kV高压侧的短路容量还是用户变10kV高压侧的短路容量。我觉得10kV取300MVA也太大了吧?不知道有没有权威人士告诉我一下,一般10kV,35kV,110kV的变电站高压侧短路容量一般限制在多少,我想计算短路电流啊。。
请教变压器10KV侧短路电流计算
下面图片中的10KV短路电流计算,参考答案35KV和110KV的阻抗标么值为并联关系,后和10KV阻抗标么值之为串联关系。请教为什么不可用标注为红色的△和Y等效变换公式进行求解?提前谢谢您的回复。
这个短路电流该怎么计算
IEC909标准做的10kV短路电流计算书
IEC909标准做的10kV短路电流计算以及设备校验和继电保护整定计算书不完善,希望各位设计师能够提出意见,完善这个计算书。对于目前国外项目,计算书都需要用IEC909标准。本计算数中发电机、非旋转设备会有问题,希望各位能够给予指正。我得邮箱:dys-wjj@home.ncidi.com 共同进步 :)
10kV零序电流是变化的,为什么?
求教:10kV变电所高压侧短路电流怎么计算
10kV变电所相信有不少兄弟们做过,大家都怎么粗略估算高压侧三相短路电流的?民用建筑电气设计的10kV变电所一般都是高压进来后奔高压柜,然后再配给一个或几个变压器,距离一般都很近,可以忽略高压柜到变压器电缆的阻抗,我认为最不利的短路点就是高压母线到变压器高压侧某一点。然而究竟怎么计算三相短路电流呢?翻了一些书,都是讲的从电厂(或无穷大电源)经过几公里电缆或架空线+中间变+电抗等,然后再计算某段高压母线短路电流。就针对咱们常见的这种10kV变电所,该怎么计算短路电流呢?从而效验母线、断路器、互感器、熔断器等的热稳定和动稳定。请高手指点。谢谢!