关于10KV母线短路电流的疑问?
li8215011
li8215011 Lv.4
2015年12月26日 16:15:49
只看楼主

经常看到招标文件里有:10kV系统母线短路电流:热稳定电流50 kA/4s,动稳定电流125kA;类似描述,请问,这个数值是根据什么而来,求解释,求明白,谢谢!

经常看到招标文件里有: 10kV 系统母线短路电流:热稳定电流 50 kA/4s ,动稳定电流 125kA ;类似描述,请问,这个数值是根据什么而来,求解释,求明白,谢谢!
免费打赏
苯笨
2015年12月27日 10:11:06
2楼
根据供电部门提供的短路参数,一级一级计算到10kV系统母线短路电流.再根据短路电流计算热稳定和动稳定.
详见< <配三> >P207~P213及相关短路电流计算部分.
回复
qsy
2015年12月28日 09:33:15
3楼
耐受电流的短时与峰值比.jpg
回复
lyf830619
2015年12月28日 09:38:23
4楼
路过,楼上的解释都不错!
回复
smartspring
2015年12月28日 09:53:25
5楼
qsy 发表于 2015-12-28 09:33 进来学习一下,请问您上面的表格来自那本书籍或规范?提前谢谢您的回复。
回复
qsy
2015年12月28日 10:14:09
6楼
国标 gb7251《低压成套开关设备和控制设备》截表是-2005版的好像去年能下载到-2013版的
回复
smartspring
2015年12月28日 10:29:20
7楼
qsy 发表于 2015-12-28 10:14 国标 gb7251《低压成套开关设备和控制设备》截表是-2005版的好像去年能下载到-2013版的 谢谢您的回复。在下不是懒的看,而是对规范不熟悉。再次谢谢您的回复。
回复
qq_1423529138570
2015年12月28日 11:05:40
8楼
回复
liushifunihao
2015年12月29日 16:18:26
9楼
回复
niziqian007
2015年12月29日 16:39:18
10楼
qsy 发表于 2015-12-28 09:33 系数n 和短路非周期电流衰减时间有关系,一般越靠近发电机非周期电流衰减时间越长,系数也就越大。大型发电机出口系数可达到2.6左右。
回复
苯笨
2015年12月30日 10:42:35
11楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-12-30 10:43 编辑 qsy 发表于 2015-12-28 09:33 在2013版里变为了P59表7,有一点有差异,注:最后的方均根值已改为有效值。54225535422554

li8215011:谢谢答疑,

回复

相关推荐

APP内打开