10kV零序电流是变化的,为什么?
mengyou2006
2006年08月18日 08:47:29
只看楼主

我们安装了一台小电流接地保护开关,现场测量二次输出是35mV,定值定到110mV,第二天开关误动,现场测量零序电流在60~120之间.请教大家这是什麽原因?

我们安装了一台小电流接地保护开关,现场测量二次输出是35mV,定值定到110mV,第二天开关误动,现场测量零序电流在60~120之间.请教大家这是什麽原因?

1155862689265.JPG

免费打赏
hb_0369
2006年08月21日 15:14:20
2楼
问题说的不很清楚“现场测量二次输出是35mV,定值定到110mV,”是什么意思。
如果零序电流在60~120mA之间,在排除互感器本身的问题后,那一定是线路发生了单相接地故障,并非误动,
应对全线线路检查
回复
tianuu
2006年08月21日 20:57:36
3楼
运方影响?
回复
tcchezhong
2006年08月22日 11:50:07
4楼
10KV系统,有接地点存在.
根据单相接地电容电流的分布.
判断,故障点不一定在该零序CT之下.
回复
wanghongbao1968
2006年08月25日 13:38:10
5楼
10KV系统通常为中性点不接地系统,发生接地故障时的0序电流的大小主要有系统的对地分布电容决定,分布电容的大小与系统中投入的线路或设备的多少相关,10KV系统发生接地故障时的0序电流将随系统的运行状态改变而改变。
回复
powerchu
2006年08月25日 15:07:02
6楼
10KV系统通常为中性点不接地系统,发生接地故障时的0序电流的大小主要有系统的对地分布电容决定,分布电容的大小与系统中投入的线路或设备的多少相关,10KV系统发生接地故障时的0序电流将随系统的运行状态改变而改变。同意!
回复
y502x
2006年08月25日 23:10:03
7楼
请注意电缆头零序CT处接地线的敷设,当接地线是在零序CT的上方时,接地线必须有绝缘套并穿过零序CT,这样可以抵消接地电流.否则极易误动,这是很易忽视的.
回复
dhg086
2006年08月27日 19:02:02
8楼
我想知道对地分布电容是怎么计算的,还有当馈线有单线接地时,进线的零序是怎么算的?
回复
fptcjx
2006年08月28日 17:15:17
9楼
零序电流互感器不同于电流互感器,它的二次输出电流是不由一次零序电流决定的,而是由二次所接元件阻抗决定的.
所以在小电流接地系统中用的零序电流互感器是不标电流比的,它的二次电流一般是打2mA~36mA的,36mA以上的要定做.
也就是说它的二次电流有浮动是正常的.选用零序保护是,零序电流互感器的内阻抗与继电保护装置的阻抗是要匹配的.
回复
o0001
2006年08月29日 15:32:55
10楼
小电流接地选线装置的配套0序CT,最好不要选型!
注明:“由小电流接地选线装置的制造方,配套供应0序CT。”
以免,将来小电流接地选线装置出问题时,赖到“设计方的选型不对”。
回复
lengbing
2006年08月30日 09:11:17
11楼
到底是mV,还是mA啊,楼主搞清楚先!
回复

相关推荐