一级负荷双电源供电的疑问
问题一、一级负荷两路10kV电源,电源进线必须是从上级变电所引来的专线吗?查供配电系统设计规范,没有明确要求;查《工业与民用配电设计手册》,也没有这样的明确要求;上述规范和手册都要求“两个电源不应同时受到损坏”;查《给水排水设计手册》,要求“至少应有一回专用供电线路”,但是我们这里供电局规定达到5000才给上专线啊!问题二、一级负荷两路10kV电源,上2台10kV变压器,一用一备可以不?(因为一级负荷所占比重大)查供配电系统设计规范,没有明确要求;查《工业与民用配电设计手册》,也没有这样的明确要求;上述规范和手册都要求“应由两个电源供电”;查《给水排水设计手册》,“一级负荷的供电要求是应由两个电源同时供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不致同时受到损坏,确保维持继续供电”。本工程为给水工程,平时大家都怎么做的,请赐教!多谢!!
一级负荷与双电源末端互投的疑惑
手头有一个援外工程,遇到一个棘手的问题。这是一栋五层(5000平方米)外交部办公大楼,在非洲,当地严重缺电,所以配了两台发电机,发电机与变压器在总进线处切换,就是说低压柜是单母线不分段的(其实出线柜总共才一台,6个回路)。实际运行时,估计变压器没什么用,全靠发电机撑着。按照《建筑设计防火规范》,这个办公楼的消防负荷只能算三级负荷,所以初步设计时消防泵是单独出的一个专用回路,内审、外审都通过了,没人提意见。现在施工图了,发现按《供配电系统设计规范》,外交部办公楼怎么也算的上一级负荷,而按照一级负荷的要求,消防泵应该要双电源末端互投,这样一来,我就违反了《建筑设计防火规范》第11.1.5条。但是我的发电机和变压器是在进线处切换的,母线只有一段,怎么出双电源?规范上可能没有考虑到会有工程用发电机带上全部的负荷,所以母线没有分段这种情况吧?题外话:按照《供配电系统设计规范》,对一级负荷只要求两个电源不同时故障就可以,没有要求双电源末端互投,互投都是《建规》的要求。而按照《建规》11.1.5条,我也有疑问,如果首先建