关于二级负荷双电源切换的问题
5120115
5120115 Lv.4
2012年08月26日 16:23:11
只看楼主

有个普通照明配电箱,其中一条回路是二级电源负荷为防火卷帘,二级电用EPS供电,那么双电源切换装置 装在配电箱前还是,防火卷帘这条回路前面? 其他回路都是普通的照明和插座

有个普通照明配电箱,其中一条回路是二级电源负荷为防火卷帘,二级电用EPS供电,那么双电源切换装置 装在配电箱前还是,防火卷帘这条回路前面? 其他回路都是普通的照明和插座
oj6758885
2012年08月27日 13:32:35
2楼
防火卷帘这条回路前面.
因为如果装在配电箱前,那么整个电路也就供电了!你的ESP负荷够吗?
回复
xddswg1
2012年08月27日 16:27:09
3楼
直接挂在防火卷帘门回路前面,也不用双电源切换开关。
没电了EPS会继续供电。
有电的时候充电不工作。
回复
el-jiang
2012年08月28日 10:38:10
4楼