现有一小区部分为一级负荷,部分为3级负荷,采用不同区域变电站各引1路10KV高压电源。并选用2台变压器,此时2台变压器出线如何分配3级负荷与1级负荷?
现有一小区部分为一级负荷,部分为3级负荷,采用不同区域变电站各引1路10KV高压电源。并选用2台变压器,此时2台变压器出线如何分配3级负荷与1级负荷?
2楼
三级负荷平均分到各个,呵呵,最好两台负荷差不多。二级负荷也从两个变压器各出一路。
回复
3楼
尽可能均分就好了!
回复
4楼
也就是每台变压器出2段母线,一段供3级负荷,2台共同承担所以3级负荷;一段供1级负荷,2台都要能同时负荷所以1级负荷,是这样吗?
回复
5楼
渴求高手详细解答
回复
6楼
希望有高手详细解答,主要是变压器如何出线,一级负荷母线段如何运行
回复
7楼
两台变压器,不知道你们那边是怎么样的,我们这里小区供电低压侧是不允许分段的,所以设两段母线,其中三类负荷选择其中一段母线带,一类负荷由两段母线同时带,一主一备,末端装设双电源自动切换装置!如果两台变压器容量一样,三类负荷尽量两段母线分布平衡。
回复
8楼
还有,不知道楼主小区里的一类负荷是什么,我到没听说过小区有一类负荷的,定义上的一类负荷还需要自备电源供电的!
回复
9楼
一类高层的消防负荷就是一类负荷啊
回复