求助:关于双电源负荷的设计
qzz456
qzz456 Lv.2
2010年03月24日 15:45:40
只看楼主

车间用电负荷表上写着,设备总容量:598.5KW;正常运行负荷:492.5KW;需双电源负荷99KW;要求车间考虑2根进线。其中双电源负荷的设备如下:48KW设备2台,正常运行负荷48KW,需双电源负荷24KW; 15KW设备8台,正常运行负荷120KW,需双电源负荷75KW;请教各位大侠双电源负荷是什么意思,该方案该如何设计?[ 本帖最后由 qzz456 于 2010-3-24 16:16 编辑

车间用电负荷表上写着,设备总容量:598.5KW;正常运行负荷:492.5KW;需双电源负荷99KW;要求车间考虑2根进线。
其中双电源负荷的设备如下:48KW设备2台,正常运行负荷48KW,需双电源负荷24KW;
15KW设备8台,正常运行负荷120KW,需双电源负荷75KW;
请教各位大侠双电源负荷是什么意思,该方案该如何设计?

[ 本帖最后由 qzz456 于 2010-3-24 16:16 编辑 ]
lingyan16
2010年03月25日 18:24:07
2楼
双电源负荷就是要用两路电源供电的负荷,重要负荷不能断电,象你说的这个情况,这个车间应该进两路电源,一路常用一路备用,常用电源容量要大些,电缆也要粗些,应该能能供起全部的普通负荷和双电源负荷,双电源负荷平时也是由常用电源供电的,备用电源小些,只需能供起双电源负荷就可以了,电缆也要小些,普通负荷由常用电源上接一个普通配电箱配电就可以了,双电源负荷由一个双切箱配电,双切箱的两路电源进线,一路接常用电源,一路接备用负荷,双切箱szqdt.com
回复
qzz456
2010年03月28日 12:09:27
3楼
非常感谢!能否再问一下该车间的两条进线电缆该选多大的,是不是还要加一个联络柜来连接两路电源进线
回复
syyx94
2010年03月29日 22:08:38
4楼
一根按全部负荷,另一根按双电源负荷。不用母联,双电源负荷用双电源箱。
回复

相关推荐

APP内打开