精华汇总
空气开关接线盒
更多
空气开关接线方法
空气开关接线柱
人防接线盒
强电接线盒
光伏接线盒
零线接线盒
开关接线
开关怎么接线
开关如何接线
接线开关
开关怎样接线
空气开关接线图
人防密闭接线盒
光伏 接线盒
等电位接线盒
漏电空气开关接线图
家用空气开关接线图
空气开关安装
什么是空气开关
防雷空气开关
空气开关不跳闸
空气开关跳闸
空气开关跳闸怎么办
跳闸空气开关
空气开关跳闸了怎么办
#
空气开关接线盒
#
300
空气开关接线盒专题,为您提供空气开关接线盒相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空气开关接线盒相关的专业交流讨论,更多空气开关接线盒相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于空气开关接线处烧坏的原因
最近我家的电路经常断电,检查了一下总开关,发现空气开关火线接线处明显烧坏。家里最大的用电器是3000w的电热水器,现在经常跳闸,昨晚上又跳闸了,我去检查了一下发现空开连线点已经完全烧坏,我摸了一下电线,电线是热的。有木有大神能给我解决一下呢。
关于空气开关的跳闸问题
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
关于空气开关参数的理解
问题又来了,有一空气开关型号为 CH1-63/2P C40A .63为额定电流,C40A为保护整体定电流数值为40A。这个保护整定电流有什么用?具体怎么用?不太懂。还有断路器有3p的也有4p的,什么时候用3p的什么时候用4p的?@红苹果 @ccc___ 总是@两位都不好意思了
请教个关于接线盒的问题
室外草坪灯、庭院灯、高杆灯、埋地射灯这种有预埋基础或者灯具预埋桶的,就直接在里面接线,不需要接线盒;然后像一些插地射灯接线需要变径就需要接线盒,还有电线分支处也需要。我这样的理解对吗?
建筑电气安装定额套用接线盒和开关盒的界定
1. 开关接线盒应该包含:开关底盒,插座底盒,(既开关数量+插座数量=开关盒总量)。 2. 接线盒(分线盒.接线盒)应该包含:灯具分接线盒,配管线路中的三通. 四通处的分线盒,管路直线超长或弯头数多时增加的接线盒之累计数量。
什么是空气开关脱扣的曲线
请教什么是空气开关的C 型曲线和D型曲线?还有的空气开关既有 C 型曲线 又有D型曲线是什么回事?- C 型曲线 (5~10) In - D 型曲线 (10~14) In (5~10) In 这是什么意思?
请教漏电开关选型及接线?
那请问各位大虾,什么情况用3P+N? 什么情况下用4P的漏电开关?在TN-C-S系统中PEN线在漏电开关N极上口的何处分出N线?
照明开关的正确接线方式
照明开关按照要求应该是左零又火,这么说如果是左右式开关那么就应该是闭合,则开关右侧按下去就会灯亮,如果开关是上下开关的呢,我记得是上合下关,即下侧按下去灯亮,但是下载好多接法都是下合上关,这种接法对吗。请大家说说,到底是哪种接法正确,是否就是开关上有一横线露或者翘上来的时候就是开着的。
空气开关更换\维修问题
一变压器的低压总开关为DW630,下面有八个回路,每个回路只有一个塑壳断路器,没有刀开关。八个回路中,有一个回路负荷很重要。现在如果其中一个塑壳断路器损坏,都必须停掉总开关进行更换,这样对这个重要负荷都会造成影响(这个附和很难停电)。各位网友,如何对低压盘进行改造,才能避免这种现象的发生。另外,盘面设计有缺陷,没办法加装各个回路的刀开关。
空气开关如何实现缺相保护
如标题,请各位大虾指教,跪谢,有图纸最好.
点击加载更多