关于空气开关接线处烧坏的原因
最近我家的电路经常断电,检查了一下总开关,发现空气开关火线接线处明显烧坏。家里最大的用电器是3000w的电热水器,现在经常跳闸,昨晚上又跳闸了,我去检查了一下发现空开连线点已经完全烧坏,我摸了一下电线,电线是热的。有木有大神能给我解决一下呢。
关于空气开关的跳闸问题
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
关于空气开关参数的理解
问题又来了,有一空气开关型号为 CH1-63/2P C40A .63为额定电流,C40A为保护整体定电流数值为40A。这个保护整定电流有什么用?具体怎么用?不太懂。还有断路器有3p的也有4p的,什么时候用3p的什么时候用4p的?@红苹果 @ccc___ 总是@两位都不好意思了
请教个关于接线盒的问题
室外草坪灯、庭院灯、高杆灯、埋地射灯这种有预埋基础或者灯具预埋桶的,就直接在里面接线,不需要接线盒;然后像一些插地射灯接线需要变径就需要接线盒,还有电线分支处也需要。我这样的理解对吗?
建筑电气安装定额套用接线盒和开关盒的界定
1. 开关接线盒应该包含:开关底盒,插座底盒,(既开关数量+插座数量=开关盒总量)。 2. 接线盒(分线盒.接线盒)应该包含:灯具分接线盒,配管线路中的三通. 四通处的分线盒,管路直线超长或弯头数多时增加的接线盒之累计数量。
关于空气开关多级连续跳闸
现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
请教墙壁开关的接线问题
空气开关没加任何电器也跳闸
刚装修好的房子,没接任何电器,结果空调那一路线老跳闸,有时是推上后过几分钟自动跳,有时推房间外的总开关它立即跳闸(火花四射),但有时又一点问题没有,加上试用的电器也没问题,郁闷啦,兄弟们帮帮我,施工队老找不出问题,我都快疯了
空气开关更换\维修问题
一变压器的低压总开关为DW630,下面有八个回路,每个回路只有一个塑壳断路器,没有刀开关。八个回路中,有一个回路负荷很重要。现在如果其中一个塑壳断路器损坏,都必须停掉总开关进行更换,这样对这个重要负荷都会造成影响(这个附和很难停电)。各位网友,如何对低压盘进行改造,才能避免这种现象的发生。另外,盘面设计有缺陷,没办法加装各个回路的刀开关。
求助:空气开关的跳闸问题
求助:空气开关的跳闸问题一台63A的黑色三相四线带漏电的空气开关,在不带任何负载使用的情况下,自已跳闸.各位高手可有招?