问题又来了,有一空气开关型号为 CH1-63/2P C40A .63为额定电流,C40A为保护整体定电流数值为40A。这个保护整定电流有什么用?具体怎么用?不太懂。还有断路器有3p的也有4p的,什么时候用3p的什么时候用4p的?@红苹果 @ccc___ 总是@两位都不好意思了
问题又来了,有一空气开关型号为 CH1-63/2P C40A .63为额定电流,C40A为保护整体定电流数值为40A。这个保护整定电流有什么用?具体怎么用?不太懂。
还有断路器有3p的也有4p的,什么时候用3p的什么时候用4p的?
@红苹果
@ccc___ 总是@两位都不好意思了
2楼
CH1-63也是微断,63是壳体和主触头的额定电流,C40是断路器的额定电流。
三相控制时用3P,三相四线带漏电时用4P(也有人主张TN-S系统用4P的-----这点偶是持相反意见)。
回复
3楼
同意楼上的。。。
回复
4楼
哈哈:D
回复
5楼
还能@啊,学习了,学习了。
回复
6楼
学习了,谢谢
回复
7楼
你可以再看一下厂家的说明书,不过一般来说,40A,就是额定电流,也就是脱扣器的整定动作倍数的目标值。
C40A,是否是C曲线,即(5-10)40即为动作值。而且是个电磁式断路器。
2P,就是有两个断点。后面的那个A,说不清。
回复
8楼
学习了,谢谢
回复
9楼
1、电源转换开关2、入户总开关3、带剩余电流保护的三种情况应使用4P开关,其余情况使用3P!
回复
10楼
学习了,谢谢
回复
11楼
本帖最后由 wspnmc 于 2015-2-10 17:54 编辑
CH1是指C型空开,63是设计代号,也就是卡轨式小型断路器,2P是2位, 一般是接跟火线,接一根零线 C40A是额定电流40A.3p就是3位,接3相380的电源 三相四线带漏电时用4P,也就是接3相380和一根零线,一般用在主配电柜的总开关,希望对你有用,
回复