空气开关更换\维修问题
cxszq2008
cxszq2008 Lv.2
2008年06月19日 09:21:24
只看楼主

一变压器的低压总开关为DW630,下面有八个回路,每个回路只有一个塑壳断路器,没有刀开关。八个回路中,有一个回路负荷很重要。现在如果其中一个塑壳断路器损坏,都必须停掉总开关进行更换,这样对这个重要负荷都会造成影响(这个附和很难停电)。各位网友,如何对低压盘进行改造,才能避免这种现象的发生。另外,盘面设计有缺陷,没办法加装各个回路的刀开关。

2008年06月19日 09:42:21
2楼
建议在各回路空开前加装熔断器,这样可以在维修更换时起到隔离作用,熔丝可以比空开大,由空开起到过载保护.
回复
cxszq2008
2008年06月20日 14:19:22
3楼
用哪一熔断器比较好呢?:lol
回复

相关推荐

APP内打开