关于空气开关接线处烧坏的原因
cof1581562054288
2020年02月13日 11:08:11
来自于照明工程
只看楼主

最近我家的电路经常断电,检查了一下总开关,发现空气开关火线接线处明显烧坏。家里最大的用电器是3000w的电热水器,现在经常跳闸,昨晚上又跳闸了,我去检查了一下发现空开连线点已经完全烧坏,我摸了一下电线,电线是热的。有木有大神能给我解决一下呢。

最近我家的电路经常断电,检查了一下总开关,发现空气开关火线接线处明显烧坏。家里最大的用电器是3000w的电热水器,现在经常跳闸,昨晚上又跳闸了,我去检查了一下发现空开连线点已经完全烧坏,我摸了一下电线,电线是热的。有木有大神能给我解决一下呢。
免费打赏
wang171468177
2020年02月13日 16:42:33
2楼

这样是你的线没压紧接触不良造成的。你的电线像是铝的,最好打个回头就没事儿了。

cof1581562054288:是的,已经解决了,感谢?

回复
jctingyl
2020年02月13日 20:39:03
4楼

铝芯线跟铜接线座连接,接触不好,发热严重,最好弄一个铜铝过度线鼻。

回复
曲水流
2020年02月16日 23:07:42
5楼

接触不良,造成接触面积不充分引起触点发热,好像是6平方的铝线,应采用端子压实连接,保障接触完全。像进线端的连接方式。


wang171468177:铝线6平方的有多股的?我见过的6平方及以下的都是独芯的。

回复
xingye8860
2020年02月17日 08:39:55
6楼

家里最大的用电器是3000w的电热水器

回复
slam0511
2020年02月17日 10:35:13
7楼

前几天刚听老师傅说以前都是铝线的,毕竟经济!今天果然看到了,就是这个接口处要处理下的,毕竟现在用电设备的功率都比较大!而且一定要拧紧!避免拉弧!

回复
鸭江绿水
2020年03月05日 14:19:00
8楼

从图片看,线径较粗,而且烧化的接线柱。空开是100A的。如果排除线路符合过大的话,那么,空开质量是有问题的。

过热是空开内部产生的。

回复

相关推荐