最近我家的电路经常断电,检查了一下总开关,发现空气开关火线接线处明显烧坏。家里最大的用电器是3000w的电热水器,现在经常跳闸,昨晚上又跳闸了,我去检查了一下发现空开连线点已经完全烧坏,我摸了一下电线,电线是热的。有木有大神能给我解决一下呢。
最近我家的电路经常断电,检查了一下总开关,发现空气开关火线接线处明显烧坏。家里最大的用电器是3000w的电热水器,现在经常跳闸,昨晚上又跳闸了,我去检查了一下发现空开连线点已经完全烧坏,我摸了一下电线,电线是热的。有木有大神能给我解决一下呢。
接触不良,造成接触面积不充分引起触点发热,好像是6平方的铝线,应采用端子压实连接,保障接触完全。像进线端的连接方式。
wang171468177:铝线6平方的有多股的?我见过的6平方及以下的都是独芯的。
前几天刚听老师傅说以前都是铝线的,毕竟经济!今天果然看到了,就是这个接口处要处理下的,毕竟现在用电设备的功率都比较大!而且一定要拧紧!避免拉弧!