漏电断路器选型指南一、额定工作电流选择: 漏电断路器具有过载和短路保护功能,额定工作电流的选择和塑壳断路器一样。漏电断路器的连接导线截面要适当,根据额定工作电流大小(这是其中一种选择连接导线的方法)选用表1中对应安全载流量的导线截面。例如额定电流225A的漏电断路器从表1中可查得铜芯塑料绝缘导线的截面为50㎜,铝芯塑料绝缘导线的截面为:表1 +25℃时 塑料绝缘导线安全载流量导线截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 铜芯导线A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 铝芯导线A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.连接导线安全载流量见表1。二、漏电动作电流的选择: a) 多级保护用漏电断路器动作漏电动作电流的选择: .安装在离电源最近的保护称第一级保护或总保护。该级保护主要是保护间接触电和防止电气火灾事故。保护电网的覆盖面大,负载电流大,正常泄漏电流大(
常用的空气开关有1P、2P、3P、4P这四种,根据你的供电方式选择适用的就行。 1P就是你所说的单线,其实是指单相,只能保护一根火线,适用于照明或小功率的220V电器; 2P用于一火一零的接线,一般用220V的电动机之类;
空气开关是对家庭用电的安全来说是必不可少的开关。当开关安全出现问题,那可是关系到生命健康的问题,还或者线路接错的话,都有可能导致线路短路而引起火灾等安全事故的发生。所以空间开关安装是十分重要的,下面电工之家介绍一下空气开关怎样安装? 现在家居用电应按照明回路、电源插座回路
问题又来了,有一空气开关型号为 CH1-63/2P C40A .63为额定电流,C40A为保护整体定电流数值为40A。这个保护整定电流有什么用?具体怎么用?不太懂。还有断路器有3p的也有4p的,什么时候用3p的什么时候用4p的?@红苹果 @ccc___ 总是@两位都不好意思了
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
现在又来请教各位大侠了:1、现在有个一7层厂房,每一层配备250A的空气开关,和电表,应该选择怎么样的,多大的电表??2、选择了电表,应该选择多大的互感器?3、开关,电表,互感器都选好了,安装的顺序是怎样呢?是不是开关--互感器--电表,还是互感器--电表--开关???如果不是,正确的顺序是怎样,或者怎样安装才算合符标准规定???请各位大神给点建议!!!万分感谢
先装漏电开关还是先装空气开关,对于这个问题肯定很多人都会存在疑问?
现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
请教什么是空气开关的C 型曲线和D型曲线?还有的空气开关既有 C 型曲线 又有D型曲线是什么回事?- C 型曲线 (5~10) In - D 型曲线 (10~14) In (5~10) In 这是什么意思?
作电气设计一年半载了,还没有认真看过空开的问题,每次都是要求厂家配好屏一起到现场,现在突然想起来这个问题,汗啊!想求教各位空开型号的参数是什么意思,c d 曲线有什么区别......希望各位不吝赐教!
开关柜的安装和运行维护比较实用
现在的开关、插座安装都是直接预埋线盒,而往往对地面装饰考虑不周,导致最后地面装饰完后,标高与30mm差别很大,怎样才能更好地避免此类问题的发生?装饰地面的厚度都是贴完地板砖后才知道的。下面是我查到的相关资料,但担心说到的“带做好地坪后”能否来的及安置,怕时间太晚了。还有一个就是这里提到的“地坪”我的概念还是很模糊,是做完楼板后找平后的地面么?开关、插座、接线盒的安装工作1)凡是在剪力墙中的开关、插座等,根据土建标高均采用木盒子(15×12×5)预埋,做到基本准确。2)在砼小型砌块部分的开关、插座等根据土建标高先作预埋管准确到位,先不埋接线盒,在砌筑时先留10cm×10cm×5cm的方洞。3)在粉刷前先做好穿管线工作。4)先由土建做好粉刷工作的底糙工作,剩下最后一道工序,待做好地坪后,再把所有的开关、插座等的接线盒安置到位,经过这样处理把开关、插座的几何尺寸全部控制在规范规定之内,避免了由于土建允许误差与安装存在的矛盾。
刚装修好的房子,没接任何电器,结果空调那一路线老跳闸,有时是推上后过几分钟自动跳,有时推房间外的总开关它立即跳闸(火花四射),但有时又一点问题没有,加上试用的电器也没问题,郁闷啦,兄弟们帮帮我,施工队老找不出问题,我都快疯了
● 用于空气,水及氟化处理的制冷剂(容许液体温度-40~135℃); ● 3S压力开关,畅销于欧洲,日本,东南亚,台湾及中国大陆; ● 机械寿命≥40万次; ● 设定值调整:当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试; ● 压力开关内部安装有一个高灵敏度的单刀双掷接近开关.开关可设定二个切换值,通常称为上限初换值和下限切换值; ● 具体调换方法: 1.压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值; 2.压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差; 3.它们的关系是:上限切换值-开关压差=下限切换值即:上限切换值可以直接在标尺上调节下限切换值要通过1-3操作来调节。 ● 微动开关可靠性好,寿命长, 提供安装托架。 型号 调整范围 开关压差 出厂时设定值 气密试验压力 重量 最小 最大 最小 最大 关Off(On) 开On(Off) (kg )
很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。 以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????有可
武汉柯伊梅尔温馨提示,使用空气洁净系统的目的,当然是为了实现室内环境的空气新鲜洁净,但是如果使用空气洁净系统达不到效果,必然会让用户感觉苦恼。如何让空气洁净系统的使用达到预期的目的,除去空气净化器的质量外,安装过程也显得尤为重要。在空气洁净系统的安装中,把握安装的注意事项将使空气洁净系统的使用达到预期的效果。(转载请注明出处:武汉柯伊梅尔)
轻触开关4x4被广泛的称为按键开关,也有部分人群称为触感的开关。轻触开关操作原理通过人按键按下操作部分使电路通电,操作具体就是按下时开关导通、松开后即断开的瞬时动作,通电电压及电流均被限制在很小的范围内。轻触开关的日常维护和挑选秘诀大家都只是了解一部分,对于轻触开关4x4焊接方法及检测,在此大家都各有各的说法,小编在这告诉大家,不管各位的说法不一致,其实大致上都还是差不多的,只是有些焊接工艺上大家有些不一样罢了,那小编下面要讲的内容是常规轻触开关4x4怎么焊接及检测。 轻触开关4x4检测说明: 1.助焊剂说明 将试样引脚浸过助焊剂后,沿轴线方向浸入265±5℃的Sn96.5 Ag 3Cu0.5(RoHS物料)、260±5℃的Sn63pb37(非RoHS物料)熔融焊锡槽中5±0.5s,本体距熔融焊料1.5mm。开关应能经受耐焊接热试验作用,在正常条件下恢复30分钟,开关应能动作,电路转换应正常,引脚应无机械损伤,外观应无明显变化。 2.引脚强度检测 取轻触开关4
如标题,请各位大虾指教,跪谢,有图纸最好.
一变压器的低压总开关为DW630,下面有八个回路,每个回路只有一个塑壳断路器,没有刀开关。八个回路中,有一个回路负荷很重要。现在如果其中一个塑壳断路器损坏,都必须停掉总开关进行更换,这样对这个重要负荷都会造成影响(这个附和很难停电)。各位网友,如何对低压盘进行改造,才能避免这种现象的发生。另外,盘面设计有缺陷,没办法加装各个回路的刀开关。
求助:空气开关的跳闸问题一台63A的黑色三相四线带漏电的空气开关,在不带任何负载使用的情况下,自已跳闸.各位高手可有招?