CTB电流互感器过电压保护器工作原理
CTB电流互感器过电压保护器主要用于电力系统中的一次测量与控制,可接各种生光报警或提供给综合保护装置使信息远传。同时,它的型号分为1到18个绕组,而它的工作原理:当保护动作时,常开闭合,常闭打开。CTB电流互感器过电压保护器在电力系统中广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低;在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全,因此使用CTB电流互感器过电压保护器就能有效的防止因电流互感器二次过压所造成的事故。
消弧消谐过电压保护装置图纸
装置的基本功能及特点 1.能将系统的大气过电压和操作过电压限制到较低的电压水平,保证了电网及电气设备的绝缘安全。2.装置动作速度快,可在20ms之内动作,能快速消除间歇性弧光及稳定性弧光接地故障,抑制弧光接地过电压,防止事故进一步扩大,降低线路的事故跳闸率。3.能够快速、有效地消除系统的谐振过电压,防止长时间谐振过电压对系统绝缘破坏,防止谐振过电压对电网中装设的避雷器及小感性负载的损伤。4.装置动作后,允许160A的电容电流连续通过2小时,用户可以在完成转移负荷的倒闸操作之后再处理故障线路。5.能够准确查找单相接地故障线路,对防止事故的进一步扩大,对减轻运行和维护人员的工作量有重要意义。6.由装置的工作原理可知,其限制过电压的机理与电网对地电容电流的大小无关,因而其保护性能不随电网运行方式的改变而改变,大小电网均可使用,电网扩容也没有影响。7.本装置中的电压互感器可以向计量仪表和继电保护等装置提供系统的电压信号,能够替代常规的PT柜。8.能够测量系统的单相接地电容电流。9.装置设备简单,
变电站电压及电流互感器线路保护
德国Leutron(www.leutron.de)有专门应用于变电站电流互感器及电压互感器的防雷器,它采用的是火花间隙型器件,为Leutron专利产品,瑞士ABB是这一产品的最大用户,可耐受100kA 10/350us直击雷冲击,10次100kA 8/20us感应雷冲击,雷击电流启动阀值有650V、1000V、3000V可选,工频放电电压有70V、350V、1414V可选,启动更迅速,火花间隙产品因为是依靠击穿金属电极放电,暂时过电压耐受水平要比氧化锌电阻强,不存在漏电流和老化的问题,性能更可靠和稳定;而且针对电流互感器在空载时产生的过电压,Leutron火花间隙带有温度监测旁路,可以避免被续流烧坏,它的工作原理:当由于续流导致间隙温升到一定水平,温度监测线路短路,泄放续流,施放火花间隙,温度监测线路恢复开路状态。LEUTRON原为西门子防雷器件研发及生产部门,2000年被收购,从1941年开始,一直从事火花间隙及放电管的研发及生产,拥有多项专利技术,解决了火花间隙产品放电电压低,续流等问题。目前刚刚进入国