有关消弧过电压保护装置的一些问题
mbww_ah
mbww_ah Lv.2
2009年07月03日 12:14:32
只看楼主

在网上看了一些相关资料,此装置用于一次系统的保护,有些不明白的地方需向专家们请教.1.此装置用于中性点不接地系统或中性点不直接接地系统,为什么不能用于中性接地系统呢? 中性点接地系统与不接地系统,系统具体有何差异,为什么会接地与不接地?2.与高压限流熔断器并联的非化锌非线性电阻,具体起什么做用的,装与不装有何区别?3.装置动做时,接地电容电流是多大如何计算?为什么此时不能拉下刀开关,拉GF的话会出现什么情况?

在网上看了一些相关资料,此装置用于一次系统的保护,有些不明白的地方需向专家们请教.

1.此装置用于中性点不接地系统或中性点不直接接地系统,为什么不能用于中性接地系统呢?
中性点接地系统与不接地系统,系统具体有何差异,为什么会接地与不接地?


1.jpg

2.与高压限流熔断器并联的非化锌非线性电阻,具体起什么做用的,装与不装有何区别?

3.装置动做时,接地电容电流是多大如何计算?为什么此时不能拉下刀开关,拉GF的话会出现什么情况?


4.过电压保护器接在PT保险上线端与下线端有什么区别?

1.jpg

mbww_ah
2009年07月05日 08:14:49
2楼
这么人气的论坛怎么没人回答我呢。
回复
warptenz
2010年06月21日 12:24:10
3楼
在电力系统中,最容易出现的是单相接地事故,对于中性点不接地系统,当发生单相接地后,接地相的相电压降为零,未接地相的相电压升为线电压,即增加了根号3倍;

1、在低压380/220V系统中,有许多单相用电设备,如果中性点不接地运行,则发生单相接地后,有可能未接地相电压升高,会因过电压烧毁家用电器,从安全性考虑,我们必须采用中性点直接接地系统,将中性点的电位牢牢固定在“0”;

2、对中压系统,如6KV-66KV系统,大多是三相用电设备,且设备多在室外,出事的几率比较多,设备绝缘强度也比较高,即便出现了单相接地,未接地相电压升高也能承受,三相平衡对称的关系没有改变,也就是说三相系统还能正常运转,这时从可靠性考虑,还是在中压系统采用中性点不接地系统比较好;

3、对于高压系统,如110KV以上的供电系统,电压高,设备绝缘考虑成本不会作得很大,如果中性点不接地,当单相接地时,未接地的二相就要能够承受根号3倍的过电压,瓷绝缘子体积就要增大近一倍,原来1米长的绝缘子就要增加到1.732米以上,不但制造起来不容易,安装也是问题,会使设备投资大大增加,另外110KV以上系统由于电压高,杆塔的高度也高,不容易出现单相接地的情况,因而就是出现了接地就跳闸也不会影响多少供电可靠性,因而从投资的经济性考虑,在110KV以上供电系统,我们多采用中性点直接接地系统。
回复
warptenz
2010年06月21日 12:24:45
4楼
非线性氧化锌电阻主要是为了限制操作过电压
回复
warptenz
2010年06月21日 12:25:58
5楼
接地电容电流不太好计算,需要的参数较多。
回复
warptenz
2010年06月21日 12:27:31
6楼
过电压保护器装在PT保险下端是想用PT保险来保护过电压保护器,过电压保护器内部故障时可以退出。
回复

相关推荐

APP内打开