本设备技术协议书适用于:ZRXHG-6KV PT、消弧消谐柜,主要包括该设备的功能、结构、安装、试验等方面的技术要求。1、1遵循的主要标准ZRXHG002-2003 《ZRXHG智能消弧消谐及过电压保护综合装置》GB11022《高压开关通用技术条件》GB311.1-97《高压输变电设备的绝缘配合》DL/T539《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》DL/T593《高压开关设备的共用订货技术条件》

本设备技术协议书适用于:ZRXHG-6KV PT、消弧消谐柜,主要包括该设备的功能、结构、安装、试验等方面的技术要求。
1、1遵循的主要标准
ZRXHG002-2003 《ZRXHG智能消弧消谐及过电压保护综合装置》
GB11022《高压开关通用技术条件》
GB311.1-97《高压输变电设备的绝缘配合》
DL/T539《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》
DL/T593《高压开关设备的共用订货技术条件》
SD/T318《高压开关柜闭锁装置技术条件》
1、2环境条件
1.2.1周围环境温度
最高温度:40℃
最低温度:-25℃
最大日温差:25K
1.2.2 海拔高度:≤2000m
1.2.3 污秽等级:Ⅱ级
1.2.4 环境相对湿度:日平均:95%;月平均:90%
1.2.5地震烈度:8级
1.2.6水平加速度:0.15g
1、3工程条件
1.3.1系统概况
系统电压:6KV
系统最高电压:7.2KV
系统额定频率:50Hz
系统中性点接地方式:非有效接地
1.3.2安装地点:户内
1.3.3其它要求
柜内所有设备为加强绝缘型,其泄漏比距为≥1.8cm/KV(瓷绝缘)和2.0cm/KV(有机绝缘)
1、 4开关柜基本技术参数
1.4.1柜 型: KYN(28)-12
柜体尺寸: 800*1500*2300(宽×深×高) mm ,柜体根据需方要求制作,配齐隔离开关及机械操作闭锁。柜体颜色及并柜尺寸、眉头印字与买方柜体一致。
组屏排列方式:根据图纸要求,与开关柜一致。
买方应提供开关柜并柜孔图纸、开关柜外形尺寸图纸(电子版),以方便我公司做柜体结构方案。
买方应提供一次系统图,柜体排列图。
卖方按买方提供二次原理图重新设计二次原理图由买方签字确认,买方提供端子排列图,柜顶小母线排列图。
本柜母线室水平主母排由买方提供;卖方只负责本柜套管及分支排,所有分支排以下及柜内排套绝缘热缩管;本柜不含柜顶小母线,卖方只负责将柜内相应引线引至小母线端子。
本协议中:PT、消弧柜为中间柜。
二次控制电源:DC220V。
二次端子:国内名优端子。
本柜所需PT消弧消谐微机保护。

1.4.2绝缘水平:(见下表)
额定电压 雷电冲击耐压(峰值) 1min工频耐压(有效值)
相对地 隔离断口间 相对地 隔离断口间
6 60 60 32 32
2功能
2.1具有雷电过电压及操作过电压保护功能。
2.2具有消除瞬时接地功能。
2.3具有消除弧光接地过电压功能,在20ms之内将弧光接地转化为金属性接地。
2.4具有消除谐振过电压功能。
2.5具有单相母线直接接地选线、报警功能。
2.6装置工作对系统无暂态侵害。
3结构
3.1柜体为 KYN(28)-12,材质为:敷铝锌板,全组装结构、面板粉沫喷涂处理,整个柜体结构牢固。
3.2整个柜体的防护等级不低于IP4X。
3.3开关柜结构合理、可靠有效的机械联锁装置,达到防误操作要求,防止带负荷分合隔离开关;防止误入有电间隙;防止误分合高压开关。
3.4开关柜应满足全工况的要求。柜内相对地、相间的空气间隙不小于125mm,带电体距绝缘隔板空气间隙不小于30mm。绝缘材料采用具有耐电弧、阻燃、耐泄漏电流的DMC、SMC模板。
3.5开关柜根据功能用隔板分隔成主母线室、仪表室、器件室。
3.6开关柜的柜体设计满足抗震要求,保证真空接触器分合闸时不造成控制保护元件的误动。
4主要参数
4.1过电压保护器
型号:ZRXHG-6KV (带串联间隙)
额定电压7.2KV
数量:1套/台
相对地工频放电电压17KV
4.3智能控制器
型号:ZRXHG-6
数量:1件/台
a) 能够自动判断配电网运行的状态,判断有无过电压发生;
b) 能够自动判断配电网发生的过电压的性质;
c) 能够自动判断接地的相别;
d)能够自动判断接地的性质(弧光接地或金属性接地);
e) 能够根据故障的性质发出相应地动作指令和警告信号;
f) 有故障记录及通信功能,可以记录故障达15次以上,通讯接口为RS485接口。
4.4电压互感器
型号:JDZJ-6
变比:6000/√3/0.1/√3/0.1/3 0.5/6P 50/50VA
数量: 3只/台
4.5永磁接触器
型号:JCZ1-7.2/D250-2.5
数量:3只/台
4.6撞击装置
型号:ZRZJQ
数量:1只/台
4.7快速熔断器
型号:XRNT1-7.2/160
数量:3只/台
4.8高压熔断器
型号:XRNP1-7.2/0.5
数量: 3只/台
4.9柜体 、高压隔离开关、高压母线及隔离开关上端母线分支由供方统一提供。
5、供货范围
5.1 ZRXHG-6KV PT、消弧消谐柜 1台,其中包括:柜体、消弧消谐过电压选线微机保护器、永磁接触器、组合式过电压保护器、电压互感器、高压隔离开关、快速熔断器、高压熔断器等所有柜内元件及其附件。
5.2柜内、母线、绝缘子。
5.3备品备件及专用工具。
6技术服务
6.1项目管理
合同签订后,卖方指定负责本工程的项目经理,负责协调卖方在工程全过程的各项工作,如工程进度、技术联络、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。
6.2技术文件
随产品卖方应提供产品合格证、安装使用说明书、部件清单、产品出厂试验报告等文件。
6.3监造与验收
由买方和卖方双方协商,在适当时间对设备进行监造与验收。
7质量承诺
产品自发货之日起,投运后一年内或发货后十八个月因质量问题不能使用,卖方免费为买方更换或修理。消弧消谐过电压保护装置
长期以来,我国3~35KV(含66KV)的电网多采用中性点不接地的运行方式。此类电网在发生单相接地时,非故障相的对地电压将升高到线电压(UL),但系统的线电压保持不变,所以我国国家标准规定,3~35KV(66KV)的电网在发生单相接地故障后允许短时间带故障运行,因而这类电网的各类电气设备,如变压器、电压/电流互感器、断路器、线路等一次设备的对地绝缘水平,都应满足长期承受线电压而不损坏的要求。
传统观念认为:3~35KV(含66KV)电网属于中低压的变压配电网,此类电网中的内部过电压的绝对值不高,所以危及电网绝缘安全水平的主要因素不是内部过电压,而是大气过电压(即雷电过电压),因而长期以来采取的过电压保护措施仅是以防止大气过电压对设备的侵害。主要技术措施仅限于装设各类避雷器,避雷器的放电电压为相电压的4倍以上,按躲过内部过电压设计,因而仅对保护雷电侵害有效,对于内部过电压不起任何保护作用。
然而,运行经验证明,当这类电网发展到一定规模时,内部过电压,特别是电网发生单相间歇性弧光接地时产生的弧光接地过电压及特殊条件下产生的铁磁谐振过电压,已成为这类电网设备安全运行的一大威胁,其中以单相弧光接地过电压最为严重。
随着我国对城市及农村电网的大规模技术改造,城市、农村的配电网必定向电缆化发展,系统对地电容电流在逐渐增大,弧光接地过电压问题也日益严重起来。为了解决上述问题,不少电网采用了谐振接地方式,即在电网中性点装设消弧线圈,当系统发生单相弧光接地时,利用消弧线圈产生的感性电流对故障点电容电流进行补偿,使流经故障点残流减小,从而达到自然熄弧。运行经验表明,虽然消弧线圈对抑制间歇性弧光接地过电压有一定作用,但在使用中也发现消弧线圈存在的一些问题:
(1)由于电网运行方式的多样化及弧光接地点的随机性,消弧线圈要对电容电流进行有效补偿确有难度,且消弧线圈仅仅补偿了工频电容电流,而实际通过接地点的电流不仅有工频电容电流,而且包含大量的高频电流及阻性电流,严重时仅高频电流及阻性电流就可以维持电弧的持续燃烧。
(2)当电网发生断线、非全相、同杆线路的电容耦合等非接地故障,使电网的不对称电压升高,可能导致消弧线圈的自动调节控制器误判电网发生接地而动作,这时将会在电网中产生很高的中性点位移电压,造成系统中一相或两相电压升高很多,以致损坏电网中的其它设备。
(3)消弧线圈体积大,组件多,成本高,安装所占场地较大,运行维护复杂。
(4)随着电网的扩大,消弧线圈也要随之更换,不利于电网的远景规划。
目前国外对3~35KV电网采取中性点直接接地的方式,国内也有少数地区采取了经小电阻接地的方式,虽然抑制了弧光接地过电压,克服了消弧线圈存在的问题,但却牺牲了对用户供电的可靠性。这种系统发生单相接地时,人为增加短路电流使断路器动作,不论负荷性质及重要性,一律切除故障线路而且也不能分辨出金属性或弧光接地。使并不存在弧光接地过电压危害的金属性接地故障线路也被切除,扩大了停电范围和时间。由于加大了故障电流,对于弧光接地则加剧了故障点的烧损。
★20毫秒消弧速度是消弧的关键

1.彼得生(W.Peterson)理论:故障点接地电弧在暂态高频振荡电流通过第一个零点时熄灭,此时非故障相上的自由电荷延对地电容重新分布,于是在各相上产生了位移电压Udv;此后每经过半个工频周波,接地电弧重燃一次,由于非故障相上积聚的自由电荷不断增多,位移电压逐步升高,非故障相的暂态过电压随着接地电弧的重燃次数的增多而增高。假定首次电弧发生在电压负最大开始,第一次过零熄弧时(经历5毫秒),非故障相暂态电压+13/6Um,以Udv=+5/3Um为轴线正旋波变化;经过半个工频周期后(经历15毫秒),非故障相暂态过电压为-25/6Um,以Udv=-25/9Um为轴线正旋波变化;再经过半个工频周期后(经历25毫秒),故障相达到负最大值时重燃,随着过零次数增加,过电压逐渐增大。由于相间电容的抑制作用,过电压最大到3.5Um。所以:如果消弧时间超过25ms,过电压已经发生。
2.瞬时性故障的统计
⒊从彼得生(W.Peterson)理论的过电压产生的时间和瞬时性故障的统计,得出结论:消弧时间必须小于25ms,否则将失去意义。

★20毫秒消弧速度的实现:永磁真空接触器

1.传统真空接触器--弹簧操动型:由弹簧储能、维持储能、合闸与合闸维持及分闸四个部分组成,结构过于复杂、制造工艺复杂、加工精度要求高,尽管成本很高,但产品的可靠性却不能完全保证,而且因为弹簧储能、维持储能需要过程时间,所以合闸速度大于80毫秒,甚至120毫秒。此弹簧操动型是其它厂家普遍采用的方式。
2.传统真空接触器--电磁操动型:要求用户配备专门的蓄电池组,合闸线圈消耗功率过大,电磁机构结构笨重,动作时间大于60毫秒。
3.新一代真空接触器--永磁真空接触器。我公司与华北电力大学及数家国内知名真空接触器厂家合作,引进乌克兰技术,采用磁能高达50MGOe(397.9kJ/m3)的第三代稀土永磁材料,共同研发出永磁真空接触器。其具有结构简单、绝缘强度高、机械性能好、免维护、可靠性高,并且动作的能量由永磁提供,没有储能过程的时间,所以合闸速度小于20毫秒,合闸电流只需3A。

消弧消谐过电压保护装置.jpg


串联电抗器.jpg


母线故障装置接线端子.jpg


母线故障装置.jpg


母线故障保护装置.jpg

fupingxian
2010年03月31日 15:33:32
2楼
:) :) :) :) :) :)
回复
tianpengbo007
2010年06月11日 00:25:34
3楼
原来是广告,学习了!
回复
sunwei7980
2010年06月12日 16:22:53
4楼
广告牌啊
回复
sh_qi
2010年06月15日 19:15:22
5楼
:handshake
回复
zhtymg
2010年08月04日 19:56:38
6楼
:) :) :) :) :) :)
回复
gao.jianguo54
2010年08月05日 08:20:14
7楼
:) :) :) :) :) :)
回复

相关推荐

APP内打开