剩余电流保护器三级保护配合
河南省沁阳市电业局 丁国臣 -------------------------------------------------------------------------------- 在实际工作中,相当一部分电工对低压断路器、低压接触器等设备的维护、检修很重视,而对剩余电流保护器的维护则形同虚设。然而,实际上,剩余电流保护器好比医生的听诊器一样,可以正确的发现一些线路故障,提高服务质量,缩短停电时间。在实际工作中,只是由于不正确的整定剩余电流保护器动作电流值,忽视了剩余电流三级保护间,动作电流和动作时间的配合,导致一部分电工认为剩余电流保护器可有可无。现结合有关规程,对剩余电流保护器动作电流值及剩余电流三级保护的配合和安装进行探讨,如图1所示。111图1 剩余电流的三级保护配置1 剩余电流末级保护器动作电流值的整定剩余电流末级保护器是根据电击引起心室颤动的电流值确定的,主要是以防止人身直接接触电击为主要目的,安装在家庭用电气设备、移
剩余电流动作保护器的使用
摘要: 剩余电流动作保护器一般简称为保护器,现作为一种有效防止人身电击伤亡事故的措施,已在农村广泛使用和推广。正确理解保护器在配电系统中的作用,对加强低压电网的管理,提高供电的可靠性、安全性具有十分重要的意义。 以上这些要求在实际工作中应注意: (1) 设备的接地装置应作防腐处理。 (2) 接地线的装设应严格按照设计施工,符合规程要求。 (3) 台区管理工作中,定期检查设备的接地装置,发现问题及时处理。 3 剩余电流动作保护器在农村电网中的使用 农村配电网络容量较小,负荷分布比较分散,但总体上低压电网大致可分为三层:配变台区、分支配电箱、用户端。 三级保护是直接接触保护与间接接触保护相互结
剩余电流动作保护器使用要求
装设剩余电流动作保护器的低压电网必须是电源中性点直接接地系统。农村低压电力网基本上采用的是TT系统,即配变低压侧中性点直接接地,网络内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线(PE线)接至电气上与电力系统的接地点无直接关连的接地极上。 在实际工作中应注意: (1) 电网中的N线不得有重复接地现象,并应保持与相线相同的良好绝缘。 (2) 照明以及其他单相负荷应尽量均匀分配到三相上,并能随负荷变化及时作出调整,当低压线路为地埋线时,三相长度应尽量接近。 (3) 架空线路,应定期做好树木清障工作。 (4) 农村生活照明户内线路状况较差,属于农网改造自筹范畴,应积极采取减少线路漏电的措施。