剩余电流保护器误动作的原因分析
neuy_25141
neuy_25141 Lv.10
2015年06月22日 13:44:00
只看楼主

剩余电流保护器的误动作一直是农电工作者和用户困惑的事,这不但严重影响了保护器的使用效果,而且直接影响了农村供电的可靠性,使用户对电力企业的优质服务产生了怀疑,鉴于此,我们有必要来分析剩余电流保护器误动作的原因和运行管理的关键。 1 剩余电流保护器刚投入就跳闸的原因 线路剩余电流过大而引起误跳闸,此时应检查线路的绝缘电阻。农村低压线路的泄漏电流的数值和配电变压器容量大小关系不显著,但和低压电网中生活用电的居民户数有明显关系,也就是不管变压器容量是多少,其中供给生活用户的户数越多,线路泄漏电流越大。如果是这个原因,就应考虑保护器动作特性的选择和匹配。

剩余电流保护器的误动作一直是农电工作者和用户困惑的事,这不但严重影响了保护器的使用效果,而且直接影响了农村供电的可靠性,使用户对电力企业的优质服务产生了怀疑,鉴于此,我们有必要来分析剩余电流保护器误动作的原因和运行管理的关键。

1 剩余电流保护器刚投入就跳闸的原因

线路剩余电流过大而引起误跳闸,此时应检查线路的绝缘电阻。农村低压线路的泄漏电流的数值和配电变压器容量大小关系不显著,但和低压电网中生活用电的居民户数有明显关系,也就是不管变压器容量是多少,其中供给生活用户的户数越多,线路泄漏电流越大。如果是这个原因,就应考虑保护器动作特性的选择和匹配。

三相电源线和N线未同一方向穿过剩余电流互感器,通常改正接线即可。

装有剩余电流保护器和未装剩余电流保护器的线路混接在一起。此时将两种线路分开即可。

N线在剩余电流保护器后重复接地,剩余电流保护器的N线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外露可接近导体,保护线不得接入剩余电流保护器。此时应取消重复接地。

线路中接有一线一地负荷和窃电行为,处理时可撤除这种负荷并严厉打击窃电行为。

剩余电流保护器本身有故障或安装接线不符合要求,查明后进行检修或更换剩余电流保护器。

在装有剩余电流保护器的线路中,用电设备外壳的接地保护线与N线相连,造成误动作,此时将保护线与N线断开即可。

2 运行中的剩余电流保护器误动作的原因

接线错误。因用电设备接线不当,相邻分支N线相互连接和剩余电流保护器极数选择不当,而引起误动作。如在三相四线电路中,照明和动力合用,错误地选用三极剩余电流保护器,单相负荷N线直接接在剩余电流保护器电源侧所引起的误动作。

内外过电压。当电路中发生雷电过电压和操作过电压时,由于过电压频率很高,对地电容阻抗很小,以致充电电流很大,往往引起剩余电流保护器误动作。为了防止出现这种情况,应换上延时型动作功能与电源电压无关的剩余电流保护器。

接地不当。如N线重复接地,电流互感器回路有金属管电缆时其金属管接地不当、变压器接地装置故障和接地点分流等引起误动作。

电磁干扰。当剩余电流保护器附近有磁性设备接通或大功率电器开合时,所产生的磁场会引起剩余电流保护器误动作。在这种情况下,剩余电流保护器的安装位置应远离上述设备。此外,当剩余电流互感器和继电器脱扣线圈分开装在两处时,如果两者的连接导线过长,又位于强电场和强磁场附近,剩余电流保护器也可能会误动作。此时应使连接导线尽量短些,并绞合在一起穿入铁管,或者采用屏蔽导线,而屏蔽部分再接地。

环流影响。当两台配电变压器并联运行时,如果每台变压器的中性点各有接地线,由于两台变压器的内阻抗不可能完全相同,接地线中就会出现环流。如果环流很大,就会引起剩余电流保护器误动作。为了避免出现这种情况,应拆除其中一台变压器的接地线,使两台变压器共用一个接地极。

此时,如果当同一变压器通过两条并联回路对同一负载供电时,由于两个分支的电流不会完全相同,在回路中也会形成环流,引起剩余电流保护器误动作。在这种情况下,应将负荷分成两组,分别由两个支路供电,尽量避免两台剩余电流保护器并联运行。

荧光灯回路的影响。当荧光灯与其镇流器分开安装时,由于灯与镇流器的距离大,对地电容较大,而灯管电压又是高频波,对地容抗小,因此充电电流增大。如果回路中这种灯较多,充电电流就会引起剩余电流保护器误动作。此时应减少回路中荧光灯的数量,缩短灯与镇流器的距离。

过载和短路的影响。当剩余电流保护器兼有过电流、短路保护功能时,常因过电流短路保护脱扣器的电流整定不当,而引起剩余电流保护器误动作。为此应重新整定过电流保护装置的动作电流,使其与工作电流相匹配。

农网改造后,农村用户缺乏用电常识,私拉乱接、窃电、人为接地跳闸比较严重。面对以上情况,供电所应在群众中广泛宣传安全用电常识,增强农民安全用电意识;清除电网树障,严禁农村用电中私拉乱接行为,杜绝使用不合格的导线。