安装剩余电流动作保护器的问题
lardice
lardice Lv.12
2013年04月17日 15:11:18
只看楼主

根据《GB 13955-2005》 剩余电流动作保护安装和运行4.5 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所4. 5. 1 末端保护a)属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具1);b) 生产用的电气设备;c) 施工工地的电气机械设备;d) 安装在户外的电气装置;e) 临时用电的电气设备;f) 机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;g) 游泳池、喷水池、浴池的电气设备2);

根据《GB 13955-2005》 剩余电流动作保护安装和运行
4.5 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所
4. 5. 1 末端保护
a)属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具1);
b) 生产用的电气设备;
c) 施工工地的电气机械设备;
d) 安装在户外的电气装置;
e) 临时用电的电气设备;
f) 机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;
g) 游泳池、喷水池、浴池的电气设备2);
h) 安装在水中的供电线路和设备;
i) 医院中可能直接接触人体的电气医用设备3);
j) 其他需要安装剩余电流保护装置的场所。


按以上条文b) d)所见,若在工厂,基本所有用电设备都要选用剩余电流动作保护器了!是吗?
请前辈多多指教

免费打赏
wephonegg
2013年04月17日 21:04:55
2楼
本帖最后由 wephonegg 于 2013-4-17 23:46 编辑

主要有下面几种情况要装:
1、用于一类设备绝缘损坏保护时,TT系统一般是要装的,TN-C系统是不装的,TN-S系统如果不能满足接地电阻要求时可以装。
2、对于可能发生直接接触的带电导体是要装的。
3、对于潮湿或手术等特殊场所是要装的。
4、用于防电气火灾,在进线上装。
回复
xiaowang0303
2013年08月19日 13:42:02
3楼
dddddddddddddddddddddd
回复
onlydia
2013年08月20日 13:00:23
4楼
2005年以前,在工厂生产设备里不管是欧美进口设备还是国产设备我从没有见到过剩余电流装置,也没有因此发生电击伤亡事故。
因为这个厂房完全采用钢结构,地板采用花纹钢板,等电位联结性能很好。
RCD适合用在不方便设置等电位联结的场所。
如果等电位联结性能可靠,那么一般的过载保护或短路保护等能及时切断电源。
如果一条生产线上千台电动机都加装RCD,那这个安装成本和维护成本,还不如加强一下等电位联结。
回复
我是农场主
2017年06月28日 17:21:37
5楼
工厂生产用的电气设备,是工人经常与之接触的固定设备,间接接触危险性大。应该装设剩余电流保护装置。安装在户外的电气装置,由于缺乏等电位联结的条件,应该装设剩余电流保护装置。常见很多设计图纸中都没有设置,那是设计人员的责任。
回复