CTB电流互感器过电压保护器工作原理
CTB电流互感器过电压保护器主要用于电力系统中的一次测量与控制,可接各种生光报警或提供给综合保护装置使信息远传。同时,它的型号分为1到18个绕组,而它的工作原理:当保护动作时,常开闭合,常闭打开。CTB电流互感器过电压保护器在电力系统中广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低;在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全,因此使用CTB电流互感器过电压保护器就能有效的防止因电流互感器二次过压所造成的事故。
电流互感器二次侧接地的保护作用
电流互感器二次侧接地的目的是起保护作用,防止高压侧电压串进低压侧。 电压互感器二次接地也是这个原因。如果二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果电流互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。 为什么只能有一点接地: 因为一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点会出现电位差。当大的接地电流注入电网时,各点间可能有较大的电位差。如果一个电连通的回路在变电所的不同点同时接地,地网上的电位差将窜入这个连通的回路,有时还造成不应有的分流。在有的情况下,可能将这个在一次系统中不存在的电压引入继电保护的检测回路中,使测量电压数据不正确,波形畸变,导致阻抗元件和方向元件的不正确动作。 在电流二次回路中,如果正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为减小。此外在发生接地故障时,两接地点间的工频地电位差将在电流线圈中
变电站电压及电流互感器线路保护
德国Leutron(www.leutron.de)有专门应用于变电站电流互感器及电压互感器的防雷器,它采用的是火花间隙型器件,为Leutron专利产品,瑞士ABB是这一产品的最大用户,可耐受100kA 10/350us直击雷冲击,10次100kA 8/20us感应雷冲击,雷击电流启动阀值有650V、1000V、3000V可选,工频放电电压有70V、350V、1414V可选,启动更迅速,火花间隙产品因为是依靠击穿金属电极放电,暂时过电压耐受水平要比氧化锌电阻强,不存在漏电流和老化的问题,性能更可靠和稳定;而且针对电流互感器在空载时产生的过电压,Leutron火花间隙带有温度监测旁路,可以避免被续流烧坏,它的工作原理:当由于续流导致间隙温升到一定水平,温度监测线路短路,泄放续流,施放火花间隙,温度监测线路恢复开路状态。LEUTRON原为西门子防雷器件研发及生产部门,2000年被收购,从1941年开始,一直从事火花间隙及放电管的研发及生产,拥有多项专利技术,解决了火花间隙产品放电电压低,续流等问题。目前刚刚进入国