LMZ1-0.5电流互感器二次开路电压
tanxueyi
tanxueyi Lv.2
2006年12月28日 21:55:50
来自于变压器
只看楼主

都知道工作中电流互感器二次侧不能开路,但有时无法停电要断开二次侧,有谁测过LMZ1-0.5电流互感器二次开路电压没?与那些因数有关?

都知道工作中电流互感器二次侧不能开路,但有时无法停电要断开二次侧,有谁测过LMZ1-0.5电流互感器二次开路电压没?与那些因数有关?
免费打赏
首席技术官
2006年12月28日 22:58:32
2楼
没有测量过
但是你为什么要断开2次侧呀
是为了串入仪表么
我都不先断开2侧接入
回复
互感器
2006年12月29日 11:47:06
3楼
我们在国家高电压计量站对一台变比为1600/5的保护绕组进行了开路电压峰值测试:对一次绕组通以额定电流1分钟,二次绕组开路,测得开路峰值电压为1412V.
要是电流小的互感器,开路电压会更低。

我有一篇讲开路的文章,可以作为参考:
http://qinjiangfong.anyp.cn/040505091331296/articles/041121103525156.aspx?z=898578&m=1631413
回复
chengyongkft
2006年12月29日 12:18:24
4楼
学习了,谢谢楼上.
回复
tanxueyi
2007年01月11日 20:19:03
5楼
学习了,谢谢,资料上说有几千伏,不知您测量用的表内阻多大?
回复
互感器
2007年01月11日 22:18:19
6楼
用峰值电压表,内阻多大可没注意


回复
kingbox
2007年01月12日 09:36:12
7楼
无法停电不能断开二次侧,而应先将互感器的二次端子接,然后再断开需要断开的点。
回复

相关推荐

APP内打开