电流互感器二次负担多少
baizhiguo806
2006年09月14日 20:19:10
来自于变压器
只看楼主

一只CT二次侧接两只电流表(一只为16L1-A.一只为42L6-A)结果只显示一次侧电流的一半.经过更换CT和电缆都不能解决此问题.希望各位帮助解决.!!!!!

一只CT二次侧接两只电流表(一只为16L1-A.一只为42L6-A)结果只显示一次侧电流的一半.
经过更换CT和电缆都不能解决此问题.
希望各位帮助解决.!!!!!
免费打赏
lilin1017@co163
2006年09月16日 09:08:37
2楼
2只电流表应该串联,是不是你把2只电流表并联了,检查一下互感器2次回路的接线。
回复

相关推荐