三段式电流保护的整定——究竟断路器会如何动作
今天和同事讨论线路保护和断路器动作情况,上网找到一篇关于三段式电流保护整定的PPT,看过后,个人感觉这个PPT做的非常好,所以,就发上来和大家分享。顺便问一个问题,在线路末端发生单相接地短路的情况,所有断路器均没有设置动作时限的情况下,比如:断路器5为16A微断;断路器4为32A微断;断路器3为50A塑壳(塑壳和微断的区别会对下面的结果有影响吗?);断路器2为160A塑壳;断路器1为200A塑壳如图:|-X--------X-|-X--------X-|-X-----*-- a 1 2 b 3 4 c 5|代表各级配电母排,X代表断路器。----代表线路。*代表故障点。a\b\c为各级配电母排编号。1、2、3、4、5为各级断路器编号。此时,断路器的动作情况:A 仅可能5动作;B 4、5随机动作;C 3、4、5随机动作;D 2、3、4、5随机动作;E 全部随机动作;F 其他 请大家给分析一下,谢谢!经过这段时间的学习,算是抛砖引玉吧,我补充
【请教】关于电力变压器的电流保护整定计算
630干变,6/0.4,高压额定电流60.62,低压额定电流909.3,高压进线柜1台,高压出线柜1台,电流互感器100/5,型号AS12/150b/2S。每台2只。低压负荷为电动机。根据配电设计手册第三版:电力变压器的电流保护整定计算。1、可靠系数:DL型取1.2,GL型1.3。请问AS12/150b是DL的还是GL的?取值应该是多少?2、接线系数该怎样选?3、该变压器短路阻抗5.95%,变压器低压出三相短路电流估算为:909.3/5.95%=15.3KA请问最小运行方式下低压侧两相短路时流过高压侧的短路电流怎样计算?4、请问针对该配电形式,最大运行方式与最小运行方式如何确定?5、手册上说过负荷系数包括电动机自起动引起的过流倍数取2~3。请问自起动是什么意思?6、高压进线柜、高压出线柜各一台,都带有微机综保,请问两台高压柜继电保护整定值一样吗?7、过流保护动作时限一般取0.5~0.7S,选择的时候有什么依据吗?是不是随便定?期待高手解答,跪谢!!!!!