如图所示,线路L1、L2上均配置有三段式电流保护:已知,系统在最大运行方式下的系统电抗分别为Xmax=6.3欧,Xmin=9.4欧,线路L1、L2的长度分别为L1=25KM,L2=64KM,线路每公里正序电抗为0.4欧。保护2中定时限过电流保护的动作时限为2.5s,线路L-1的最大负荷功率为9MW,cosφ=0.9,K¬TA=300/5,电动机自启动系数为Kss=1.3。是对线路L-1上配置的三段式电流保护进行整定计算
如图所示,线路L1、L2上均配置有三段式电流保护:
已知,系统在最大运行方式下的系统电抗分别为Xmax=6.3欧,Xmin=9.4欧,线路L1、L2的长度分别为L1=25KM,L2=64KM,线路每公里正序电抗为0.4欧。保护2中定时限过电流保护的动作时限为2.5s,线路L-1的最大负荷功率为9MW,cosφ=0.9,K¬TA=300/5,电动机自启动系数为Kss=1.3。
是对线路L-1上配置的三段式电流保护进行整定计算
2楼
楼主,学会了教我哈。大学的时候《继电保护》当天书听了,哈哈~~~
回复
3楼
行在路上 发表于 2015-12-10 08:57 楼主,学会了教我哈。大学的时候《继电保护》当天书听了,哈哈~~~哈哈,你也是电气自动化的吗?
回复
4楼
吖宝仔 发表于 2015-12-10 22:43 哈哈,你也是电气自动化的吗?是啊,电气工程及其自动化专业
回复
5楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2016-10-5 13:45 编辑
:lol:lol:lol
回复
6楼
学习学习,谢谢
回复
7楼
myqinpeng 发表于 2015-12-12 15:49 三段式电流保护具体包括定时限电流保护T1,反时限电流保护T2,电流瞬时速断保护T3;从具体的动作时限长短来 …学习了,学习了,但感觉和我们学的内容的讲解有点差异,我们的电流保护I段是(变压器高压侧电流乘以8)/电流互感器的变比
回复
8楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2016-10-5 13:18 编辑 吖宝仔 发表于 2015-12-14 19:35 学习了,学习了,但感觉和我们学的内容的讲解有点差异,我们的电流保护I段是(变压器高压侧电流乘以8)/电 …这个是我个人的一家之言:lol,
回复
9楼
回复
10楼
回复