三段式电流保护的整定——究竟断路器会如何动作
无影
无影 Lv.13
2011年04月15日 18:43:17
来自于断路器
只看楼主

今天和同事讨论线路保护和断路器动作情况,上网找到一篇关于三段式电流保护整定的PPT,看过后,个人感觉这个PPT做的非常好,所以,就发上来和大家分享。顺便问一个问题,在线路末端发生单相接地短路的情况,所有断路器均没有设置动作时限的情况下,比如:断路器5为16A微断;断路器4为32A微断;断路器3为50A塑壳(塑壳和微断的区别会对下面的结果有影响吗?);断路器2为160A塑壳;断路器1为200A塑壳

今天和同事讨论线路保护和断路器动作情况,上网找到一篇关于三段式电流保护整定的PPT,看过后,个人感觉这个PPT做的非常好,所以,就发上来和大家分享。

顺便问一个问题,在线路末端发生单相接地短路的情况,所有断路器均没有设置动作时限的情况下,
比如:断路器5为16A微断;断路器4为32A微断;断路器3为50A塑壳(塑壳和微断的区别会对下面的结果有影响吗?);断路器2为160A塑壳;断路器1为200A塑壳

如图:|-X--------X-|-X--------X-|-X-----*--
a 1 2 b 3 4 c 5

|代表各级配电母排,X代表断路器。----代表线路。*代表故障点。a\b\c为各级配电母排编号。1、2、3、4、5为各级断路器编号。

此时,断路器的动作情况:
A 仅可能5动作;B 4、5随机动作;C 3、4、5随机动作;D 2、3、4、5随机动作;E 全部随机动作;F 其他
请大家给分析一下,谢谢!


经过这段时间的学习,算是抛砖引玉吧,我补充一些个人不成熟的分析~还求高手详解


一般C型微断的短路瞬时整定到(5~7)In,短路分断能力4.5~6kA。
一般C型塑壳的短路瞬时整定到(8~13)In,短路分断能力25~85kA。

则,使5一定动作的短路电流值为7*16=112A;使4可能动作的短路电流值为5*32=160A;使4一定动作的短路电流值为7*32=224A;使3可能动作的短路电流值为8*50=400A;使3一定动作的短路电流值为13*50=650A;使2可能动作的短路电流值为8*160=1280A;使2一定动作的短路电流值为13*160=2080A;使1可能动作的短路电流值为8*200=1600;使1一定动作的短路电流值为13*200=2600A。

当*发生单相接地故障时,对于TT系统,忽略导线电阻和短路处的接触电阻,如果系统接地电阻为4欧姆,则,短路电流为220/4=55A。故障不会被迅速切断。查脱扣曲线,可知故障会在5~50秒内被断路器5切除;也有可能在15~50秒内被断路器4切除。因此对于TT系统,普通断路器无法快速切除单相接地故障(由于计算忽略了短路处接触电阻及导线电阻,实际故障电流会更小),因此,对于TT系统,在终端会采用漏电保护开关来做接地故障保护。

当*发生单相接地故障时,对于TN系统,则需要考虑线路阻抗和变压器的参数。。。偶还不会算。。汗~~不过根据对断路器瞬时动作电流的分析,偶感觉5、4、3都逃不掉~~~

[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2011-5-7 11:09 编辑 ]
ee4217236d801ab2f53d.rar
143 KB
立即下载
免费打赏
rd22
2011年04月15日 22:29:30
2楼
感谢楼主分享资料,不过,这个问题阐述起来蛮复杂的哦
回复
a13901458888
2011年04月16日 08:25:21
3楼
找茬,课件中不少地方有问题哦。
比如说:如图
回复
无影
2011年04月16日 12:09:47
4楼
是的,这个地方写的不合适,呵呵~~应该是短路点距离电源越近,短路电流就越大。
回复
zhangjianquan_99
2011年04月16日 12:43:47
5楼
我过来看一下,支持一下
回复
z1g2d3
2011年04月16日 12:47:19
6楼
这方面的东西特复杂
回复
无影
2011年04月16日 12:52:23
7楼
恩,其实我就是想问下,我们低压配电在二级、三级配电柜里断路器的短路保护有没有选择性~
回复
luogbmailbox
2011年04月19日 13:31:13
8楼
请高手总结!
回复
yl-cn
2011年04月19日 14:14:06
9楼
挺专业的东东
回复
无影
2011年04月26日 22:45:42
10楼
有人么?好久没上了,结果帖子就沉了。。。
回复
vuyutk
2011年05月01日 09:57:30
11楼
有人么?好久没上了,结果帖子就沉了。。。