三段式电流保护的整定——究竟断路器会如何动作
无影
无影 Lv.13
2011年04月15日 18:43:17
来自于断路器
只看楼主

今天和同事讨论线路保护和断路器动作情况,上网找到一篇关于三段式电流保护整定的PPT,看过后,个人感觉这个PPT做的非常好,所以,就发上来和大家分享。顺便问一个问题,在线路末端发生单相接地短路的情况,所有断路器均没有设置动作时限的情况下,比如:断路器5为16A微断;断路器4为32A微断;断路器3为50A塑壳(塑壳和微断的区别会对下面的结果有影响吗?);断路器2为160A塑壳;断路器1为200A塑壳

今天和同事讨论线路保护和断路器动作情况,上网找到一篇关于三段式电流保护整定的PPT,看过后,个人感觉这个PPT做的非常好,所以,就发上来和大家分享。

顺便问一个问题,在线路末端发生单相接地短路的情况,所有断路器均没有设置动作时限的情况下,
比如:断路器5为16A微断;断路器4为32A微断;断路器3为50A塑壳(塑壳和微断的区别会对下面的结果有影响吗?);断路器2为160A塑壳;断路器1为200A塑壳

如图:|-X--------X-|-X--------X-|-X-----*--
a 1 2 b 3 4 c 5

|代表各级配电母排,X代表断路器。----代表线路。*代表故障点。a\b\c为各级配电母排编号。1、2、3、4、5为各级断路器编号。

此时,断路器的动作情况:
A 仅可能5动作;B 4、5随机动作;C 3、4、5随机动作;D 2、3、4、5随机动作;E 全部随机动作;F 其他
请大家给分析一下,谢谢!


经过这段时间的学习,算是抛砖引玉吧,我补充一些个人不成熟的分析~还求高手详解


一般C型微断的短路瞬时整定到(5~7)In,短路分断能力4.5~6kA。
一般C型塑壳的短路瞬时整定到(8~13)In,短路分断能力25~85kA。

则,使5一定动作的短路电流值为7*16=112A;使4可能动作的短路电流值为5*32=160A;使4一定动作的短路电流值为7*32=224A;使3可能动作的短路电流值为8*50=400A;使3一定动作的短路电流值为13*50=650A;使2可能动作的短路电流值为8*160=1280A;使2一定动作的短路电流值为13*160=2080A;使1可能动作的短路电流值为8*200=1600;使1一定动作的短路电流值为13*200=2600A。

当*发生单相接地故障时,对于TT系统,忽略导线电阻和短路处的接触电阻,如果系统接地电阻为4欧姆,则,短路电流为220/4=55A。故障不会被迅速切断。查脱扣曲线,可知故障会在5~50秒内被断路器5切除;也有可能在15~50秒内被断路器4切除。因此对于TT系统,普通断路器无法快速切除单相接地故障(由于计算忽略了短路处接触电阻及导线电阻,实际故障电流会更小),因此,对于TT系统,在终端会采用漏电保护开关来做接地故障保护。

当*发生单相接地故障时,对于TN系统,则需要考虑线路阻抗和变压器的参数。。。偶还不会算。。汗~~不过根据对断路器瞬时动作电流的分析,偶感觉5、4、3都逃不掉~~~

[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2011-5-7 11:09 编辑 ]
ee4217236d801ab2f53d.rar
143 KB
立即下载
免费打赏
bmwz7
2011年05月03日 20:19:07
12楼
谢谢了。下载了学习
回复
无影
2011年05月07日 11:06:47
13楼
经过这段时间的学习,还是我自己来解答吧,各位看看是不是正确:
偶算是抛砖引玉啦,求高手详解~~~~
回复
qq_1416141756982
2014年11月16日 20:44:17
14楼
谢谢楼主分享!
回复
zhangtao2005210
2014年11月17日 10:12:28
15楼
表示太复杂了。。。
回复
sw3636844
2014年11月19日 09:21:08
16楼
学习了,谢谢。
回复
sw3636844
2014年11月21日 15:35:59
17楼
不错不错,很有用的好东西
回复
li13736371738
2014年11月22日 12:44:32
18楼
学习了,谢谢楼主
回复
sky8183
2014年11月22日 14:21:36
19楼
谢谢楼主分享。资料很有用
回复
sw3636844
2014年11月29日 13:14:54
20楼
的确比较好!
回复
yaotian634
2015年09月10日 00:41:54
21楼
这个帖子应该顶起来,大家一起来分析
回复

相关推荐

APP内打开