【请教】关于电力变压器的电流保护整定计算
king5143
king5143 Lv.5
2011年03月17日 17:14:04
来自于变压器
只看楼主

630干变,6/0.4,高压额定电流60.62,低压额定电流909.3,高压进线柜1台,高压出线柜1台,电流互感器100/5,型号AS12/150b/2S。每台2只。低压负荷为电动机。根据配电设计手册第三版:电力变压器的电流保护整定计算。1、可靠系数:DL型取1.2,GL型1.3。请问AS12/150b是DL的还是GL的?取值应该是多少?2、接线系数该怎样选?3、该变压器短路阻抗5.95%,变压器低压出三相短路电流估算为:909.3/5.95%=15.3KA

630干变,6/0.4,高压额定电流60.62,低压额定电流909.3,高压进线柜1台,高压出线柜1台,电流互感器100/5,型号AS12/150b/2S。每台2只。低压负荷为电动机。
根据配电设计手册第三版:电力变压器的电流保护整定计算。
1、可靠系数:DL型取1.2,GL型1.3。请问AS12/150b是DL的还是GL的?取值应该是多少?
2、接线系数该怎样选?
3、该变压器短路阻抗5.95%,变压器低压出三相短路电流估算为:909.3/5.95%=15.3KA
请问最小运行方式下低压侧两相短路时流过高压侧的短路电流怎样计算?
4、请问针对该配电形式,最大运行方式与最小运行方式如何确定?
5、手册上说过负荷系数包括电动机自起动引起的过流倍数取2~3。请问自起动是什么意思?
6、高压进线柜、高压出线柜各一台,都带有微机综保,请问两台高压柜继电保护整定值一样吗?
7、过流保护动作时限一般取0.5~0.7S,选择的时候有什么依据吗?是不是随便定?

期待高手解答,跪谢!!!!!
免费打赏
lingxuct
2011年03月17日 18:07:45
2楼
楼主的问题虽是单台变压器(630KVA,6/0.4KV,CT100/5),“带有微机综保”,就不按“DL的还是GL”的电磁继电器特性取可靠系数,查综保说明书的可靠系数选,找不到时,可在1.10~1.30之间选择。

接线系数是CT二次的连接方式,Y接法就是相电流,取1(一般不会接成Δ)。

把电源系统当作“无穷大”系统时,变压器二次侧短路反应到一次侧的电流是60.62/5.95%=1019A=1.02KA。

因是单台变压器,最大运行方式和最小运行方式,是由电源侧的阻抗决定,所以,需要取得电源阻抗数据。

“自起动”是电机“群启”情况考虑“备用电源”“自动投入”时的过流保护定值,有“自起动”电机时,主供电源跳闸备用电源自动投入时,多台电动机同时自动起动(群启),为防止多台电机同时起动的电流使过流保护(定值太小时)“误动作”,自投失败,所以,要加大可靠系数(加大过流保护定值)。

“两台高压柜继电保护整定值一样吗?”这话说的一点理由也没有。我们又不知道这二台柜子是干什么的,怎么知道保护定值?!

过流保护的每个级差是0.5秒,有时可能出现上一级都是1秒,而下面还有二级,所以会出现0.7秒或0.8秒。最下面一级是0.5秒。
回复
wilsonaa
2011年03月18日 11:49:54
3楼
牛人,仰望
回复
至乐
2011年03月18日 11:53:50
4楼
最近太忙了,先收藏了, 等有点时间再计算吧!!
回复
yjd107888
2011年03月18日 12:30:40
5楼
学习学习,
回复
panrq
2011年03月18日 13:10:12
6楼
强人,区管果然是专家
回复
jychen1
2011年03月18日 13:14:15
7楼
学习学习,羡慕。
回复
swhongx0
2011年03月18日 14:46:39
8楼
谢谢指点 共同学习!!
回复
好运常在
2011年03月18日 15:34:25
9楼


满专业的,学习了。
回复
st0606
2011年03月19日 08:29:45
10楼

学习了, 我也学过继电保护,只知道每个级差0.5秒,没想到还有个0.7 0.8
回复
cdj
2011年03月20日 12:59:21
11楼
学习一下啊!!
回复

相关推荐