【请教】关于电力变压器的电流保护整定计算
king5143
king5143 Lv.5
2011年03月17日 17:14:04
来自于变压器
只看楼主

630干变,6/0.4,高压额定电流60.62,低压额定电流909.3,高压进线柜1台,高压出线柜1台,电流互感器100/5,型号AS12/150b/2S。每台2只。低压负荷为电动机。根据配电设计手册第三版:电力变压器的电流保护整定计算。1、可靠系数:DL型取1.2,GL型1.3。请问AS12/150b是DL的还是GL的?取值应该是多少?2、接线系数该怎样选?3、该变压器短路阻抗5.95%,变压器低压出三相短路电流估算为:909.3/5.95%=15.3KA

630干变,6/0.4,高压额定电流60.62,低压额定电流909.3,高压进线柜1台,高压出线柜1台,电流互感器100/5,型号AS12/150b/2S。每台2只。低压负荷为电动机。
根据配电设计手册第三版:电力变压器的电流保护整定计算。
1、可靠系数:DL型取1.2,GL型1.3。请问AS12/150b是DL的还是GL的?取值应该是多少?
2、接线系数该怎样选?
3、该变压器短路阻抗5.95%,变压器低压出三相短路电流估算为:909.3/5.95%=15.3KA
请问最小运行方式下低压侧两相短路时流过高压侧的短路电流怎样计算?
4、请问针对该配电形式,最大运行方式与最小运行方式如何确定?
5、手册上说过负荷系数包括电动机自起动引起的过流倍数取2~3。请问自起动是什么意思?
6、高压进线柜、高压出线柜各一台,都带有微机综保,请问两台高压柜继电保护整定值一样吗?
7、过流保护动作时限一般取0.5~0.7S,选择的时候有什么依据吗?是不是随便定?

期待高手解答,跪谢!!!!!
免费打赏
lantian3509
2011年03月20日 13:02:11
12楼
学习学习了。
回复
swhongx
2011年03月20日 14:25:16
13楼
谢谢高人指点!!@##
回复
hclaodg
2011年03月21日 08:45:54
14楼
区管老师把计算的公式和结果都详细表呈出来,以后就按这样的实例计算
回复
shengguawu
2011年03月21日 17:29:39
15楼
回帖是美德,先回帖
回复
aihuaxia
2011年03月30日 19:35:37
16楼
学习了,谢谢
回复
lyyl2000
2011年06月04日 11:32:43
17楼
这个不错,留个记号
回复
y502x
2011年06月05日 22:52:05
18楼
区管厉害
回复
nyytjo
2011年06月17日 11:48:47
19楼
回复
heidonga
2013年11月26日 15:58:06
20楼
lingxuct 发表于 2011-3-17 18:07 楼主的问题虽是单台变压器(630KVA,6/0.4KV,CT100/5),“带有微机综保”,就不按“DL的还是GL”的电磁继 …区管,那这里的速断的短路电流,该怎么计算呢?(最大运行方式下变压器低压侧三相知足时,流过高压侧(保护安装处)的超瞬态电流)
回复
lingxuct
2013年11月26日 16:30:26
21楼
heidonga 发表于 2013-11-26 15:58 区管,那这里的速断的短路电流,该怎么计算呢?(最大运行方式下变压器低压侧三相知足时,流过高压侧(保 …按保护原则(设计手册上的)可以计算时,取计算值,比较灵敏度定;当缺少计算数据时,取低压侧(低压进线断路器后)母线二相短路电流值稍大一点的值!
回复

相关推荐

APP内打开